    Всем добрый день!
    Сегодня удалось выбрать пару часов, чтобы уделить внимание своему калориферу...
    Вначале начались проблемы с розжигом-но проблема была найдена и ее просто тупо обошли...Позже доведем до ума...
    Печь разожгли, вполне ожидаемо печь вышла на режим и начала в рабочем режиме тестироваться. Регулировали подачу масла и подачу наддува(первичка/вторичка)-проверяли стабильность горения-все вполне нормально! Стал собирать корпус и включил вентилятор обдува. Было весьма приятно, что весь поток воздуха шел в указанном ему направлении и грел ноги. Танцуя вокруг калорифера в легких летних кроссовках совсем не ощущал холода от бетонного пола, а наоборот, было ощущение приятного комфорта!!! Выявились некоторые, "ожидаемые" мелкие сложности с обдувом-вполне решаемые без особых усилий. За выходные подготовлю все и на след. неделе доведу обдув до ума.
    Качество огня меня вполне устраивает-по моим меркам "слепого крота"-цвет огня светло-желтый, что по таблице близко к замечательной температуре... Сделал сегодня несколько фото-видео не делал...
    На фото, где видно горение в печи, заметно на стенках трубы отметины от сопел на дожигателе-огонь в тестовом режиме доходил до пятого ряда отверстий дожигателя при подаче масла около 50% по регулятору подачи. Насос, кстати. УРАЛовский...
     

    Вложения:

    Последнее редактирование: 7 дек 2018
    Melinda, Ivanyonok и Energomagazine нравится это.
  5. Остап Ибрагимович

    Остап Ибрагимович Специалист

    Регистрация:
    5 ноя 2017
    Сообщения:
    55
    Симпатии:
    29
    Всем добрый день и с наступающим Новым Годом!!!
    В силу обстоятельств не мог добраться до своего детища и продолжить процесс доводки его до должного состояния.
    Так как калорифер находится в другом нас. пункте у моего родственника на сервисе, то не могу контролировать все процессы его эксплуатации, но появились некоторые замечания к его работе(на мой взгляд весьма не глобальные), которые пытаюсь решать по мере возможностей...
    Так как в моем регионе еще весьма тепло, то проверить на эффективность работу калорифера можно весьма условно. Сегодня попробовал сравнить нагрев выхлопной трубы и жалюзи/дефлекторы на выходе воздуха из калорифера... Так вот жалюзи нагрелись гораздо сильнее- рука не выдерживала прикосновения к металлу. А вот к выхлопной трубе можно было прикасаться...
    Бокс в целом весьма большой-площадь около 200 квадратов и потолок метров 6. Так что объем весьма большой получается... Надеюсь, что все получится...
     

    Вложения:

    Melinda нравится это.
  6. Остап Ибрагимович

    Остап Ибрагимович Специалист

    Регистрация:
    5 ноя 2017
    Сообщения:
    55
    Симпатии:
    29
    И таки да, вот такой у нас Новый Год!
    Всем добра в Новом Году!!!
     

    Вложения:

    britmila и Melinda нравится это.
  7. Остап Ибрагимович

    Остап Ибрагимович Специалист

    Регистрация:
    5 ноя 2017
    Сообщения:
    55
    Симпатии:
    29
    Всем Добрый День!
    Всех поздравляю с Новым Годом и Рождеством!
    Как я уже ранее упоминал, что отдал свой калорифер родственнику на сервис в соседний город и периодически получаю известия о том, что проявляются некие проблемы с эксплуатацией... И вот вчера утром получил известие, что опять проявилась проблема.
    Мне все-таки хотелось понять. что собой представляет данная проблема, но со слов людей, которые эксплуатируют сей агрегат, понять это было сложно.Собрался и поехал в сервис.
    Что я понял из осмотра:"Забилась в нижней части трубка(сама трубка нержавейка, в нижней части переходит в толстостенный стакан из черного металла) первички, масло подавалось и из-за пробки на выходе, стало поступать в первичку, затем в основную трубу воздухоподачи-наддува и далее в нагнетающую крыльчатку вентилятора"... Выяснилось, что из-за того, что холодов у нас еще нет, то калорифер используется в очень экономном режиме-масло подается мин., сервисмены отлучились куда-то и вернувшись получили такой подарок. Начал осматривать дожигатель и увидел нагар только в месте выхода первички и масла. См дожигатель не был в таком нагаре и копоти...Пробка из нагара очистилась очень легко,т.е. не было там большой темп.
    Вот теперь собственно вопрос:"Какова причина этой пробки"? Могу предположить, что из-за того, что агрегат работает в эконом режиме, то получается низкая температура в камере сгорания и масло полностью не сгорает... когда мне удается присутствовать в боксе, то я тестирую аппарат на различных режимах и он себя прекрасно чувствует при должной, нормальной подаче масла. Вот даже вчера, после проверки тестировал аппарат и даже на режиме от 32 до 38 % подачи масла по дисплею регулятора, он прекрасно разогревался, основная труба нагревалась до малинового цвета.Работали все шесть рядов отверстий дожигателя судя по ответным отметкам на основной трубе. Считаю, что мин. подача должна быть не менее 30%.
    Сервисмены вижу часто используют более низкие параметры подачи в 26-28%...
    Приложу несколько старых фото-там виден дожигатель и разводка под верхней крышкой. Так вот, на дожигателе первоначально в торце стояли некие подобия завихрителей. Завихрители планировались и на стенки дожигателя, но поставить не успел. Первоначально появились такие симптомы проблемы, что утром, при открытии лючка топки, для чистки чаши из топки вытекало немного отработки!!! Чаша не течет-откуда появлялось масло в топке??? Были удалены торцовые дожигатели и поставлены заглушки на их место. Проблема с появлением масла вроде устранилась, но причина то не была найдена... В общем... Придется обращаться на ТНТ в программу "Битва экстрасенсов"... Сразу вспоминается Высоцкий со своим"Если Вы не отзоветесь, мы напишем в Спорт лото"... Так что вся надежда на форумчан!!!
     

    Вложения:

    Melinda и britmila нравится это.
  8. Rocot

    Rocot Постоянный участник

    Регистрация:
    7 апр 2009
    Сообщения:
    40
    Симпатии:
    19
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Если чаша не протекает, то значит конденсируются на стенках или дне масляные пары. Лечат обычно чашей побольше, чтобы небыло большого зазора с корпусом. Ну и поколдовать с завихрителями, может они загоняют пары в зазор между чашей и стенкой.
     
    Melinda и britmila нравится это.
  9. Остап Ибрагимович

    Остап Ибрагимович Специалист

    Регистрация:
    5 ноя 2017
    Сообщения:
    55
    Симпатии:
    29
    Сразу озвучу параметры чаши и трубы центральной Чаша внутри 180 мм,по наружке 190 мм. Над топку одевается переходник-труба толстостенная внутренний диаметр 190, по наружке 220, высота переходника где-то 130 мм(по памяти), на этот переходник уже одевается основная труба с внутренним диаметром 206 мм. Т.е., чаша идет с одинаковым диаметром с трубой в нижней части...
    Завихрители(назовем их так) стояли в торце дожигателя и позже были удалены, на их место поставили заглушки...Т.е., завихрять потоки вроде бы не чем...
     
  10. Остап Ибрагимович

    Остап Ибрагимович Специалист

    Регистрация:
    5 ноя 2017
    Сообщения:
    55
    Симпатии:
    29
    Всем добрый день!
    Возможно найдена причина попадания масла в топку. Есть подозрение на некачественный сварной шов.
    При заполнении чаши соляркой для запуска печи. никаких потеков нет!!!
    Но вот сегодня было обнаружено, что при разогреве чаши, перед установкой в топку, на внешней стороне стенки чаши,в одном месте, в нижней части появилось мокрое пятно, через которое(!!!) просачивались пузырьки воздуха... Есть некий домысел, что при разогреве происходит расширение трещины, щели, каверны и начинает просачиваться жидкость, находящаяся в чаше...
    Первоначально чаша была очень тщательно отцентрована относительно трубы и зазор между чашей и трубой составлял от 0.5 до 0.8 мм по периметру. Такая точность вышла мне боком...После розжига чаши с соляркой, при попытке вставить чашу в горелку, огонь моментально гас-просто мгновенно кончался кислород...
    Если же удавалось все же разжечь печь и затем попытаться сдвинуть чашу, то это было крайне сложно сделать, так как тепловой зазор мгновенно убирался и чаша шла в распор с корпусом топки...Невзирая на то, что чаша изготовлена полностью из нержавейки...Так как чаша была изготовлена из двух колец, то решено было убрать верхнее кольцо... Вроде бы эти две проблемы решились, но появилась новая проблема, которую я уже описывал-появление масла в корпусе топки...
    Это конечно можно бесконечно описывать, но у некоторых форумчан, создастся впечатление, что на форуме появился "некий блогер"... Это разумеется сарказм...
    Хотя, почему-то вспомнился анекдот:"После того, как в психушку провели интернет, то через неделю в соц. сетях появилось несколько новых топовых блогеров"...
     

    Вложения:

    Yohanson, Melinda и britmila нравится это.
  11. Stas_irkut

    Stas_irkut Новичок

    Регистрация:
    19 ноя 2018
    Сообщения:
    5
    Симпатии:
    0
    Добрый день.
    Собираюсь собрать печь с теплообменником из дипломатов. Подскажите, какую предпочтительней использовать трубу для основы: 159 или 219, чтобы расход ОМ был 1-1,5 литра в час. Периодически буду обогревать гараж неутепленный 30 кв.м.(потолок 2,7 м.).
     
  12. Остап Ибрагимович

    Остап Ибрагимович Специалист

    Регистрация:
    5 ноя 2017
    Сообщения:
    55
    Симпатии:
    29
    На мой взгляд, для указанного Вами объема и площади, вполне должно хватить 159 трубы...
    Но не могу этого утверждать однозначно, так как есть много дополнительных факторов, которые могут влиять на ситуацию...
     
    britmila нравится это.
  13. Leonid1001

    Leonid1001 Специалист

    Регистрация:
    18 ноя 2017
    Сообщения:
    62
    Симпатии:
    26
    Здравствуйте подскажите пожалуйста, сделал печь на отработке без надува, при подаче масла побольше тонкой струйки начинает грохотать печь вся и дымоход!
     
  14. Stas_irkut

    Stas_irkut Новичок

    Регистрация:
    19 ноя 2018
    Сообщения:
    5
    Симпатии:
    0
    А расход масла сильно зависит от диаметра? Как я понял, в 219 трубу можно больше подавать масла, т.е. есть запас по мощности, в отличие от 159 трубы. При расходе в 1,5 литра, какая труба будет более эффективная в работе, есть принципиальная разница в отдаче тепла?
     
  15. Остап Ибрагимович

    Остап Ибрагимович Специалист

    Регистрация:
    5 ноя 2017
    Сообщения:
    55
    Симпатии:
    29
    Эффект в теплоотдаче, в большей степени, на мой взгляд, будет зависеть от того, как Вы сделаете теплосъем...
    Там также много нюансов. Допустим, Вы сделали калорифер, но поток воздуха идет в полном объеме не через дипломаты а частично между наружными стенками и дипломатами... Думаю, что Вы поняли мысль.
    Если же для Вас принципиально, просто больше сжечь масла, то тогда конечно берите 219 трубу.
     
  16. Stas_irkut

    Stas_irkut Новичок

    Регистрация:
    19 ноя 2018
    Сообщения:
    5
    Симпатии:
    0
    Добрый день. Можете сказать параметры Вашей печки (и теплообменника)? Как я понял основа сделана из 159 трубы? Хочется сделать похожую для гаража, но до начала изготовления нужно все просчитать по материалам. Заранее спасибо.
     