Форум: Отопление на отработанном масле
Горелки на отработанном масле Smart Burner

Вернуться   Форум: Отопление на отработанном масле > Отопительное оборудование на отработанном масле > Горелки на отработанном масле

Горелки на отработанном масле Smart Burner Горелки на отработанном масле Smart Burner
5 моделей с тепловой мощностью от 24 до 595 кВт. Двойная фильтрация масел. Топливная емкость и насос-в комплекте.
Горелки на отработанном масле Kroll Горелки на отработанном масле Kroll
10 моделей мощностью от 26 до 1276 кВт. Со встроенным компрессором и без. Топливный насос и фильтр - доп.опция.
Горелки на отработанном масле EnergyLogic Горелки на отработанном масле EnergyLogic
5 моделей мощностью от 40 до 220 кВт. Полный комплект, включая встроенный воздушный компрессор, преднагреватель, насос, фильтр.

Ответ
 
Опции темы Опции просмотра
Старый 12.09.2017, 12:25   #1
Новичок
 
Регистрация: 07.09.2017
Сообщений: 3
Репутация: 0
По умолчанию Не зажигается горелка Kroll 55

Доброго всем дня ! Люди добрые помогите советом Принял здание на эксплуатацию в котельной два котла дитрихи с горелками кролл 50 на отработке 30% солярка 70% отработка все запускались работали И тут один из двух перестал запускаться всю голову сломали уже Симптомы такие : клавишу включаем масло нагревается запускается вентилятор пошла подача в топку топлива и все ошибка и остановка . розжига не происходит
Широкий ассортимент горелок из России, Европы и США. Мощность от 20 до 350 кВт. Доставка в регионы.
oilsystem.ru - Москва
instruktor_51 вне форума   Ответить с цитированием
Рекламный блок
Старый 12.09.2017, 19:18   #2
Эксперт
 
Аватар для ENGINE
 
Регистрация: 11.03.2011
Адрес: RU
Сообщений: 308
Репутация: 39
По умолчанию Re: Не зажигается Kroll 50 помогите

Kroll 55 наверное?
Подача в топку это масло льется чтоли и не горит?

Я половину из написанного не понял. Потому что понял, думаю, что:
Проверь фотодатчик. Проверь трансформатор с проводами. Проверь электроды.
__________________
Кручу-верчу
ENGINE вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.09.2017, 19:28   #3
Новичок
 
Регистрация: 07.09.2017
Сообщений: 3
Репутация: 0
По умолчанию Re: Не зажигается Kroll 50 помогите

датчик меняли эффекта ноль Завтра собираюсь со второго котла электрод и транформатор перекинуть
instruktor_51 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.09.2017, 19:32   #4
Новичок
 
Регистрация: 07.09.2017
Сообщений: 3
Репутация: 0
По умолчанию Re: Не зажигается Kroll 50 помогите

Да все правильно Kroll 55 масло в топку подавать начинает и глохнет на этом моменте
instruktor_51 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.09.2017, 17:56   #5
Участник
 
Регистрация: 06.02.2012
Сообщений: 23
Репутация: 4
По умолчанию

у дитриха открывается передняя дверь. Когда у меня не запускалась горелка, ч просто открывал дверь вместе с горелкой и включал ее. Таким образом все становится ясно; идет искра или нет; может форсунка засорилась и масло не идет.
Если боитесь или нет возможности запустить горелку на открытой дверце, то отключите компрессор или перекройте подачу сжатого воздуха, а потом только включайте. По крайней мере таким образом Вы увидите есть искра или нет.
И еще очень важный момент!!если в качестве сжатого(первичного воздуха) используется стационарный компрессор с ресивером ,то обязательно сними подающий шланг с горелки и направь поток воздуха на стену вплотную. Если на стене капли воды, то пора сливать конденсат из ресивера. У меня так раз в неделю горелка останавливалась.

Но в идеале хотелось бы понимать на каком моменте возникает неполадка. Включается искра вместе турбиной, затем открывается воздушный клапан . спустя сколько секунд после открытия клапан происходит ошибка? Если клапан воздуха открылся,то фотодатчик можно не трогать.
враг народа вне форума   Ответить с цитированием
Ответ

Метки
не зажигается горелка kroll 55

Опции темы
Опции просмотра

Ваши права в разделе

Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Нормальные настройки давления первичного и вторичного воздуха для горелки на отработке Kroll georgi Горелки на отработанном масле 11 21.05.2014 09:34
Горелки на отработке масла Kroll KG/UB 55 или Nortec WB 60? KimKim Горелки на отработанном масле 16 06.05.2014 17:05
Помогите подобрать котел к горелке Kroll KG/UB 200 Bandero Горелки на отработанном масле 7 29.10.2013 13:56
Если масло плохо зажигается в горелке Kroll??? kataev78 Горелки на отработанном масле 6 11.02.2013 10:47
Помогите решить вопрос по горелке на отработанном масле Kroll KG! Сибиряк Горелки на отработанном масле 13 05.08.2009 22:53



Текущее время: 14:44. Часовой пояс GMT +3.