Подбор горелки на отработанном масле для жидкотопливного котла

Тема в разделе "Горелки на отработанном масле", создана пользователем Kent, 8 май 2008.

  1. Алексей 93

    Алексей 93 Специалист

    Регистрация:
    2 сен 2013
    Сообщения:
    115
    Симпатии:
    14
    Какая длина топки котла необходима для горелки Kroll kg ub 55 при эксплуатации на давлении около 0,7-0,8 атм?
     
  2. Русский Deutsch

    Русский Deutsch Участник

    Регистрация:
    30 мар 2017
    Сообщения:
    13
    Симпатии:
    0
    Адрес:
    Москва
    При таком давлении выходит где-то порядка 40КВт мощности. Длина топки не менее 50см, смотря как настроите форму и длину факела. В любом случае пламя не должно бить в заднюю стенку топки.
     
  3. mutumbo

    mutumbo Новичок

    Регистрация:
    7 сен 2016
    Сообщения:
    7
    Симпатии:
    0
    Ребята помогите определиться, выбираю котел+горелку 30-50квт, видимо из наших местных производителей (импортозамещение) назовем это так. На самом деле просто за деньги до 100т.р. не купить ничего импортного да и будущий ремонт и обслуживание могут быть дороже.

    Варианты которые я сумел найти в интернетах:
    1) котёл трехоьоротный вертикальный с горелкой от лутфулина по заявлению 30квт
    2)огонь труба реверсивная топка и следовательно так же три оборота (котёл скопирован с чего то иномарочного) компактная горелка из плюсов большой внешний фильтр, подогрев форсунки)
    3)ставпеч видел но чет не понравилось и не рассматривал
    4)?
    5)?
    Может что то предложите еще из вариантов, может подскажите плюсы минусы конструкций, надо взять уже 5 градусов холодно, до отопления ждать и ждать....
     
  4. ENGINE

    ENGINE Эксперт форума

    Регистрация:
    11 мар 2011
    Сообщения:
    353
    Симпатии:
    66
    Адрес:
    RU
    Я не продаю ничего, но насколько я помню, в такую сумму сложно уложиться за котел+горелка даже из импортозамещения. Одна горелка 100к+ стоит.
     
  5. mutumbo

    mutumbo Новичок

    Регистрация:
    7 сен 2016
    Сообщения:
    7
    Симпатии:
    0
    Давно вы видимо не монитор ли рынок
     
  6. ENGINE

    ENGINE Эксперт форума

    Регистрация:
    11 мар 2011
    Сообщения:
    353
    Симпатии:
    66
    Адрес:
    RU
    Что да, то да. Не моя песня просто.
     
  7. viktor123

    viktor123 Нарушитель правил форума. Отключен от форума

    Регистрация:
    24 окт 2017
    Сообщения:
    50
    Симпатии:
    5
    Адрес:
    Нижний Новгород
    запчасти долго ждать ломается так же как и все остальные горелки
    имею опыт практически со всеми видами горелок т к занимаюсь монтажом отопительных систем
    говорить о горелках можно долго и упорно
    самое главное понимать что отработанное масло это не дизельное топливо и оно может вести себя по разному
    если что пишите проконсультирую как починить своими руками
     
    Последнее редактирование: 24 окт 2017
  8. Алексей 93

    Алексей 93 Специалист

    Регистрация:
    2 сен 2013
    Сообщения:
    115
    Симпатии:
    14
    Хочу снова вернуться к этому вопросу, только добавить конкретики. Какой диаметр должна иметь топка, не реверсивная, в трехходовом котле для работы с вышеуказанных горелкой на давлении 0,6-0,7 атм? Просто есть хорошо работающий тандем Кролл KG UB55 и РИЕЛЛО RTQ 50 двухходовой реверсивная топка,однако в котле установлен дожигатель, без него забрызгивает топку маслом. Первичка сейчас 0,5. Отработка синтетика и полусинтетика с легковушек. Подумываю самостоятельного изготовить трехходовой котел с учетом собственных требований и запросов. Диаметр топки РИЕЛЛО 26 см, длинна 60 см, думаю диаметр топки маловат, для работы на отработке. Вот и спрашиваю у людей, имеющих реальный опыт работы с котлами на ОМ и людей, занимающихся разработкой и изготовлением данного вида котлов.
     
  9. Алексей 93

    Алексей 93 Специалист

    Регистрация:
    2 сен 2013
    Сообщения:
    115
    Симпатии:
    14
    Кстати, для правильной работы одной и той же горелки, при прочих равных условиях, параметры оптимальной камеры сгорания (длина и диаметр) в случае работы горелки в реверсивной либо сквозной топке будут различны, я правильно понимаю?
     
  10. Grad

    Grad Эксперт форума

    Регистрация:
    29 май 2008
    Сообщения:
    2.910
    Симпатии:
    1.811
    Адрес:
    Москва
    В свое время, представитель завода Kroll говорил о том, что они у себя пользуются котлами Уникал. Причины ( в общих чертах ):
    1. Хорошие котлы/хорошие цены.
    2. Завод у них прям рядом с ними. Быстро доставлять и тп.

    Так что я думаю, что плясать можно от этих котлов. И да, аналогов уникала полно. Поэтому можно проецировать данные по котлам этой марки и на другие марки.
     
  11. david11101988

    david11101988 Новичок

    Регистрация:
    6 окт 2018
    Сообщения:
    2
    Симпатии:
    0
    доброе время суток, подскажите правльно ли я понял по подключению,
    3-х контактный разъем черный это общее питание,
    7 контактов это выход на пульт(питание на пульт берется с этой колодки)
    куда подключить физпакет?
     
  12. Met

    Met Специалист

    Регистрация:
    19 ноя 2015
    Сообщения:
    133
    Симпатии:
    53
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Всем доброго времени суток купил по случаю за не дорого горелку Clean Burn старого образца с регулятором мощности теперь ищу Котел под неё от 100 —150 кВ посоветуйте модели котлов на какие обратить внимание буду приёмного благодарен. Вопрос ещё к знатокам вертикальные дизельные котлы почему не подходят под мою горелку( догадываюсь что из за маленькой топки на шайбе у форсунки будут образовываться неприятные вещи )
     
  13. Krotov

    Krotov Профессионал

    Регистрация:
    30 мар 2009
    Сообщения:
    432
    Симпатии:
    287
    Адрес:
    Бурятия
    Met, ну котлы уже разобраны на форуме. И про вертикальные написано достаточно. На вертикальных недожиг больше, чем на горизонтальных. А там где недожиг, там и работает не так хорошо, как может.
     
  14. Grad

    Grad Эксперт форума

    Регистрация:
    29 май 2008
    Сообщения:
    2.910
    Симпатии:
    1.811
    Адрес:
    Москва
    Как намерены решать вопрос с фактической установкой горелки на будущий котел? У нее крепление при помощи кронштейна, типа откидной дверцы...ну отдельно горелка выходит, без открытия основной дверки... я даже не знаю, как это корректно и по русски, чтобы понятно было, описать:blush2:...На родных котлах и воздухонагревателях встает без вопросов, а вот на сторонних...было бы интересно знать ваше решение. Картинку приложил, на ней красным выделил, то, о чем пишу.
    222.jpg

    По котлу присоединяюсь к мнению выше ну и добавлю, что тут особо надо обратить внимание на соответствие толщины передней дверки длине ствола горелки.

    Чуть позже, как будет время, еще опишу о некоторых деталях, которые на мой взгляд, уместны по теме и будут полезны тем людям, кто планирует установку горелки Clean Burn на не "родной" аппарат. Вам, Met, вряд ли это будет интересно, вы и так все знаете:wink::drinks:
     
  15. Brodi1018

    Brodi1018 Новичок

    Регистрация:
    29 окт 2018
    Сообщения:
    1
    Симпатии:
    0
    Адрес:
    г.Долгопрудный, МО
    Всем здравствуйте.

    Ввиду постоянного дорожания дизельного топлива у нас встал вопрос о замене горелки на котле КВа 1,0 Гн на горелку на отработанном масле. Сам котел 1992 года выпуска, произведен Минским заводом котельного оборудования.

    Возможно Вы сможете посоветовать марку и производителя, желательно в комплекте с фильтром предварительной очистки отработки, насосной группой и всем тем, что нужно для ее полноценной работы. Можно рассмотреть и отработочно-мазутный вариант. Готов ответить на дополнительные вопросы, если они возникнут. Спасибо заранее.
     
  16. Met

    Met Специалист

    Регистрация:
    19 ноя 2015
    Сообщения:
    133
    Симпатии:
    53
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Я догадывался что часть не догоревшего масла будет расти на горелке и двери котла на всякий случай спросил :)
     
  17. Met

    Met Специалист

    Регистрация:
    19 ноя 2015
    Сообщения:
    133
    Симпатии:
    53
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Grad мне тоже жутко интересно узнать детали!!! хотя планирую на монтаж горелки к котлу вызвать супер человека—представителя clean burn по Питеру .По поводу петель откидных буду думать уже когда Котел приобрету по месту тем более оригинал котла у меня есть .
    Рассматриваю котлы riello acv чугунину не очень хочется тем более у buderus дверь толстая ,может ещё какой подскажите ?
    Бывают ещё котлы с топкой как у Clean burn в России ?
     
  18. Krotov

    Krotov Профессионал

    Регистрация:
    30 мар 2009
    Сообщения:
    432
    Симпатии:
    287
    Адрес:
    Бурятия
    Извините, что влезаю в разговор. В свое время потратил много времени на поиск чего то похоже. Потому что оборудование нормальное, а вот цена только кусачая. Так вот даже близко ничего похожего не нашел:unsure:По моему мнению не бывают.
     

    Вложения:

    • cbcam.jpg
      cbcam.jpg
      Размер файла:
      154,5 КБ
      Просмотров:
      153
    Grad нравится это.
  19. Met

    Met Специалист

    Регистрация:
    19 ноя 2015
    Сообщения:
    133
    Симпатии:
    53
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Котел отличный и простой 38—40 метров трубы 1 1/2 закрученыв конца и все:)
     
  20. Авангард

    Авангард Эксперт форума

    Регистрация:
    28 дек 2009
    Сообщения:
    626
    Симпатии:
    257
    По скудной информации я понял, что котел где-то на 1 МВт. Поэтому по мощности можно рассмотреть горелки Kroll 900, 1300.