Горелка на отработанном масле Ставпечь. Проблемы

Тема в разделе "Горелки на отработанном масле", создана пользователем ximik, 6 окт 2015.

  1. Fider

    Fider Специалист

    Регистрация:
    3 янв 2022
    Сообщения:
    68
    Симпатии:
    8
    Неисправности горелки Гном Ставпечь:

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    Как выполнить алгоритм с учетом временного интервала настройки и аварийные ситуации без контроллера - ?
     
  2. Fider

    Fider Специалист

    Регистрация:
    3 янв 2022
    Сообщения:
    68
    Симпатии:
    8
    Недостаток горелки Пламя копия с Гнома:
    Если оторвать провода с поплавка во время чистки бачка и забыть их вернуть на поплавок,
    То сгорит ТЭН 2КW и SSR40, т.к. тепловая защита ТЭНа без масла отсутствует.
    У Гнома тепловая защита ТЭНа есть - STB.
     
  3. Fider

    Fider Специалист

    Регистрация:
    3 янв 2022
    Сообщения:
    68
    Симпатии:
    8
    Терморегулятор RT12-26 - релейный.
    at_04f11f7fb73c73cdf12eb2fa0bc10a50-3135.pdf - Яндекс.Документы

    Предлагаю дополнить его регулятором скорости от зимнего комплекта кондиционера:
    Speed Controller SC4.
    SC4 имеет 2 термодатчика NTC 5КОм:
    1 - контроль Т теплообменника, включается с продувом 1 мин. вентилятор и потом плавно регулируется,
    при достижении Т=+50С, диапазон, уставка, дифференциал - регулируются.
    2 - контроль Т улицы, включается ТЭН при Тул<0C

    [​IMG]

    46-alpicair-digitalnyy-regulyator-skorosti-vrascheniya-ventilyatora.pdf - Яндекс.Документы
     
    Последнее редактирование: 3 янв 2022
    арсентий нравится это.
  4. Fider

    Fider Специалист

    Регистрация:
    3 янв 2022
    Сообщения:
    68
    Симпатии:
    8
    SC4 - надежный регулятор, который можно применить куда угодно.
    Проверено на кондиционерах на зимних комплектах в течение 5 лет, установлено несколько сотен.
    Брака нет и возвратов тоже не было.
     
  5. Fider

    Fider Специалист

    Регистрация:
    3 янв 2022
    Сообщения:
    68
    Симпатии:
    8
    Контроль свечения пламени - фотореле FR01:

    [​IMG]

    Тоже надежное устройство, если заблаговременно сменить все конденсаторы.
    Фотореле FR-01 6А, IP44, REV
     
  6. Fider

    Fider Специалист

    Регистрация:
    3 янв 2022
    Сообщения:
    68
    Симпатии:
    8
    Алгоритм самодельной горелки без контроллера:
    1 - Термостат +80С на резервуаре с маслом срабатывает - подает питание на дугу.
    2 - Появилось пламя на форсунке - дуга прекратилась.
    Фотореле устанавливается в разрыв питания высоковольтного источника дуги.
     
    Последнее редактирование: 3 янв 2022
    арсентий нравится это.
  7. Fider

    Fider Специалист

    Регистрация:
    3 янв 2022
    Сообщения:
    68
    Симпатии:
    8
    Таймер обесточит все, если за 1 минуту дуги не произошел поджиг горелки.
     
  8. Fider

    Fider Специалист

    Регистрация:
    3 янв 2022
    Сообщения:
    68
    Симпатии:
    8
    RT12-27 - лучше, чем RT12-26.
    Т.к . есть элемент логический элемент И.
    1 - Должен разогреться и фильтр, и форсунка до +80С,
    2 - после этого включится насос.
    Это очень важный момент при холодном старте.
    "Термореле микропроцессорное цифровое предназначено для подготовки к запуску котлов на вязком жидком топливе - нагрева топливного фильтра и рабочей форсунке при низких температурах и поддержания их температуры не ниже допустимых, путем включения/выключения нагревающих устройств по сигналам выносных датчиков температуры. Третье исполнительное реле включает подачу топлива, при достижении заданных рабочих температур в обеих зонах. Имеет два датчика температуры и три группы контактов по 8А. Питание прибора от сети переменного тока 220В. Реле температуры RT-12-27 является цифровым микропроцессорным устройством. Позволяет задавать пороговую температуру для двух датчиков в пределах от -55 до 125 градусов и гистерезис до 50 градусов раздельно".
    Термореле RT-12-27 для жидкотопливных котлов отопления цена, описание, продажа, фото
     
  9. Fider

    Fider Специалист

    Регистрация:
    3 янв 2022
    Сообщения:
    68
    Симпатии:
    8
    1 минута - слишком много.
    2-5 сек. в горелке Пламя.

    [​IMG]
     
    Последнее редактирование: 3 янв 2022
  10. Fider

    Fider Специалист

    Регистрация:
    3 янв 2022
    Сообщения:
    68
    Симпатии:
    8
    Плата процессора Пламя:

    [​IMG]

    Плата процессора Гном:

    [​IMG]
     
    арсентий нравится это.
  11. Fider

    Fider Специалист

    Регистрация:
    3 янв 2022
    Сообщения:
    68
    Симпатии:
    8
    Силовая плата Пламя:

    [​IMG]

    Cиловая плата Гном:
    [​IMG]
     
    арсентий нравится это.
  12. Fider

    Fider Специалист

    Регистрация:
    3 янв 2022
    Сообщения:
    68
    Симпатии:
    8
    Подключение проводов к силовой плате Гном.

    [​IMG]
     
    арсентий нравится это.
  13. арсентий

    арсентий Эксперт форума

    Регистрация:
    25 ноя 2011
    Сообщения:
    1.404
    Симпатии:
    750
    Трансики поджига пожалуйста прорекламируйте.
     
  14. Fider

    Fider Специалист

    Регистрация:
    3 янв 2022
    Сообщения:
    68
    Симпатии:
    8
    С трансами поджига дела не имел, поэтому не знаю, какой лучше и надежнее.
    Вычитал, что в горелке применяется 15КV, какой ток и производитель - неизвестно.
    Что порекомендуете?
     
    Последнее редактирование: 3 янв 2022
  15. Fider

    Fider Специалист

    Регистрация:
    3 янв 2022
    Сообщения:
    68
    Симпатии:
    8
    Горелку и технологию обеспечения горения надо брать фирменную, проверенную временем.
    А элементы схемы управления можно собрать из подручных средств.
    Согласно алгоритма и требований профессионалов - Гном, Пламя...
    Какой производитель лучший в России, чтобы на его горелку и способы поддержания горения и противопожарной защиты обратить внимание - ?

    Хорошо бы сервисный мануал почитать. Хотя бы на английском.
    С горелками дела не имел, хорошо знаю холодилку и электронику.
    Заранее благодарю за ссылку.
     
    Последнее редактирование: 3 янв 2022
  16. Fider

    Fider Специалист

    Регистрация:
    3 янв 2022
    Сообщения:
    68
    Симпатии:
    8
    Меня попросили починить горелку Гном-Пламя.
    Погас дисплей платы процессора после смены батарейки, починить не смог - сбой прошивки.
    Может быть, дело не в батарейке а в отсутствии заземления?.
    Земли нет на входящем в цех силовом кабеле.
    Все земляные провода эл. оборудования прикручены на корпус незаземленного эл. щита.
    В окружающем воздухе много пыли, могла статика прошибить.


    Теперь разбираюсь, как она работает и можно ли изготовить управление горелкой из подручных средств
    или установить новую электрику на горелку.

    Бак с отработкой масла (5м3) находится в 2 м от горелки.
    Я думаю, это нарушение пожарной безопасности.
    Бак должен быть за стеной, горелка, бачок рано или поздно загорится.
    Чтобы в суете не загорелся бак - об этом переживаю заблаговременно.
     
    Последнее редактирование: 3 янв 2022
  17. арсентий

    арсентий Эксперт форума

    Регистрация:
    25 ноя 2011
    Сообщения:
    1.404
    Симпатии:
    750
    Вы меня расстроили. То что выше выложено Вами весьма информативно.А про самый *интересный* прибор без которого горелка просто кусок металла ,даже с учетом всей электронной начинки ,тишина.Тут Вас читают всёж не только пиплы кои схавают всё ,что в красивой упаковке. А потом будут сопли тереть с притензиями к Вами разрекламируемым девайсам. Давайте исправляйтесь.Да так чтоб с выкладками и видео.
     
  18. Fider

    Fider Специалист

    Регистрация:
    3 янв 2022
    Сообщения:
    68
    Симпатии:
    8
    [​IMG]
    Горелка вроде бы на гарантии еще, но выполнение гарантийных обязательств затягивается.
    ТЭН и SSR 40 cпалили по глупости - это уже не гарантия.
    Автор платы процессора не установил защиту от дурака, может быть, специально.
     
  19. Fider

    Fider Специалист

    Регистрация:
    3 янв 2022
    Сообщения:
    68
    Симпатии:
    8
    Согласно заявленной темы идет обсуждение оборудования Ставпечь.
    Представители Горелка-сервис при продаже утверждали,
    что горелка Гном Пламя , это Гном от Ставпечи.
    С этим оборудованием я не работал, горелку увидел впервые.
    Велика вероятность совершения ошибки. Надеюсь опытные товарищи поправят.

    Рекомендованные SC4 и FR01 я устанавливал в кондиционеры в качестве доработки
    автоматики и расширения диапазона эксплуатации кондиционера зимой на холод, для серверных.
    Качество хорошее.

    Не знаю, пойдет ли для горелки поджиг от бытовой газовой печи.
    По габаритам в газовой печи преобразователь меньше.
     
    Последнее редактирование: 3 янв 2022
  20. Fider

    Fider Специалист

    Регистрация:
    3 янв 2022
    Сообщения:
    68
    Симпатии:
    8
    C помощью SC4 крутился в цеху вытяжной вентилятор, асинхронник - 220V/200W
    в течение 3 лет. Можно было плавно регулировать скорость вентилятора.
    Особенность SC4 (фазоимпульсное управление),
    в отличие от фазорезок - он не гудит на малых оборотах, до 40%.
    Все коллеги в цеху были довольны, гудения не было слышно.

    Для горелки он тоже пригодится - старт у вентилятора на макс. оборотах,
    а потом вращается согласно Т уставки. Это поведение регулятора можно использовать
    для первоначальной продувки горелки, после достижения Т=+80С масла.
     
    Последнее редактирование: 3 янв 2022