Горелка на отработанном масле Ставпечь. Проблемы

Тема в разделе "Горелки на отработанном масле", создана пользователем ximik, 6 окт 2015.

  1. Stfeen

    Stfeen Специалист

    Регистрация:
    31 окт 2019
    Сообщения:
    99
    Симпатии:
    7
    Ребята,выручайте.Нет случайно у кого автоматики от Ставпечь,которая на 12В.нужна схема и маркировка элементов,которые идут на тр-р розжига 12В.BИх контора не дает .Говорит отправляйте на ремонт нам.Если можно скиньте на почту stfeen1989@mail.ru
     
  2. Fider

    Fider Специалист

    Регистрация:
    3 янв 2022
    Сообщения:
    68
    Симпатии:
    8
    1 - Схемы нет в свободном доступе - секрет фирмы.
    2 - Фотки крупные скинь, скажу что делать, есть шанс, но не 100%.
    3 - Велика вероятность неисправного высоковольтного трансформатора.
    - Сколько лет в эксплуатации?
    - Есть ли заземление?
    - Не работает как именно?
     
  3. Stfeen

    Stfeen Специалист

    Регистрация:
    31 окт 2019
    Сообщения:
    99
    Симпатии:
    7
    Есть плата, а радио компоненты не оаспаяны доятр-ра розжига
     

    Вложения:

  4. Fider

    Fider Специалист

    Регистрация:
    3 янв 2022
    Сообщения:
    68
    Симпатии:
    8
    Детали запаяешь, а команда на запуск поджига от проца есть?
    Возможно, и прошивку новую надо, если с завода этих элементов нет.
     
  5. Fider

    Fider Специалист

    Регистрация:
    3 янв 2022
    Сообщения:
    68
    Симпатии:
    8
    [​IMG]
     
  6. Fider

    Fider Специалист

    Регистрация:
    3 янв 2022
    Сообщения:
    68
    Симпатии:
    8
    Ваша плата какая-то левая - подпольное производство, пайки не заводские.
    Будьте осторожны, качество ручной пайки плохое!
    Дорожка выгорела!
    Это видно по фото.

    Купите нормальную новую плату, иначе пожар неизбежен.
     
    Последнее редактирование: 8 янв 2022
  7. Fider

    Fider Специалист

    Регистрация:
    3 янв 2022
    Сообщения:
    68
    Симпатии:
    8
    Паял неопытный радиомотажник.
    Симистор на вентилятор надо паять, а не клеить.
    Установлены резисторы большей мощности в 2 раза.
    Это не плата, а мусор с кучей дефектов.

    [​IMG]
     
    Последнее редактирование: 8 янв 2022
  8. Stfeen

    Stfeen Специалист

    Регистрация:
    31 окт 2019
    Сообщения:
    99
    Симпатии:
    7
    Сигнал есть, плата заводская, ей лет 7-8 наверное. А маркировку деталей не подскажите?
     
  9. Stfeen

    Stfeen Специалист

    Регистрация:
    31 окт 2019
    Сообщения:
    99
    Симпатии:
    7
    А это разве стммистр? У меня стоит диод FERD- овский.
     
  10. Stfeen

    Stfeen Специалист

    Регистрация:
    31 окт 2019
    Сообщения:
    99
    Симпатии:
    7
    Напишите номиналы smd резисторов и маркировку smd транзисторов в цепи, которые идут в цепи на тр-ор розжига. Пожалуйста.
     
  11. Fider

    Fider Специалист

    Регистрация:
    3 янв 2022
    Сообщения:
    68
    Симпатии:
    8
    Какой формы сигнал - ?
    Плата заводская, а чего пайки сопливые, паяные без флюса?
    Поверхностная проводимость и плохой контакт очень возможны.
    Как плата 7-8 лет работала без поджига и с отгорелой дорожкой, закрученой винтом над платой?
    Платы у меня нет, только фото из иннета и опыт работы с платами.
    Трансформатор поджига уже есть?
    Надо фото трансформатора с надписью на нем.
     
  12. Fider

    Fider Специалист

    Регистрация:
    3 янв 2022
    Сообщения:
    68
    Симпатии:
    8
    Значит и вентилятор DC12V.
     
  13. Fider

    Fider Специалист

    Регистрация:
    3 янв 2022
    Сообщения:
    68
    Симпатии:
    8
    Надо:
    1 - форму осциллограмки
    2 - Фото дорожек на плате управления по цепи поджига с обеих сторон
    3 - фото дорожек на силовой плате по цепи поджига с обеих сторон
    Возможно, подойдет твердотелка, с ограничением тока, она крутит вентилятор до 100 вт в кондеях
    Просто так воткнуть нельзя.
    https://robot-kit.ru/wa-data/public/blog/download/Omron-G3MB-202P-datasheet.pdf

    А можно и на простой помол сделать - :yes3:
    Вместо опропары воткнуть зеленый светодиод.
    Если он засветится, тогда его свет подать на фотореле FR01,
    а оно своим контактом будет включать поджигающий трансформатор AC220V/15KV
     
  14. Fider

    Fider Специалист

    Регистрация:
    3 янв 2022
    Сообщения:
    68
    Симпатии:
    8
    Взять любой светодиод с током потребления 5-7 мА ток подобрать резистором и макс. светимостью.
    Я брал китайские, зеленые, похожие по габариту на АЛ307, но светят ярче при токе 5-7мА.
    Этот светодиод, если он засветится, сунуть в морду фоторезистору в фотореле FR01 и закрыть от света в черную термоусадку. FR01 срабатывает с задержкой, ее можно отрегулировать конденсаторами.
    Лучше сразу в схеме FR01 все кондеры сменить на NICHICON, JAMICON.
    Это самый простой и дешевый вариант.
    [​IMG]
    С подсветки телевизоров, мониторов светодиоды не брать, они очень прожорливые - 100...300 мА.
     
    Последнее редактирование: 9 янв 2022
  15. арсентий

    арсентий Эксперт форума

    Регистрация:
    25 ноя 2011
    Сообщения:
    1.404
    Симпатии:
    750


    Самый надежный и простой вариант =выкинуть. Купить автомат работы горелки типа лоа и пару термостатов копеешных на СО и на подогрев масла....и усё !!А работать будет *ВЕЧНО * в сравнении с Ставпечью.
     
  16. Fider

    Fider Специалист

    Регистрация:
    3 янв 2022
    Сообщения:
    68
    Симпатии:
    8
    Полистал автомат лоа, да простое и надежное решение:[​IMG]

    Нет симисторов, все на реле.
    http://burners.ovk-kom.ru/Siemens/Burners/N7118ru_LOA.pdf
     
    Последнее редактирование: 9 янв 2022
  17. Fider

    Fider Специалист

    Регистрация:
    3 янв 2022
    Сообщения:
    68
    Симпатии:
    8
    Верное замечание.
    Надо не только дать Дугу симистором и высовольтным трансформатором,
    но и и отследить зажигание горелки.
    Эти элементы, наверняка, тоже отсутствуют
    или в проце прошивкой не отслеживаются
    или заглушка там стоит, если плата полуфабрикатная.
    Как она 7 лет работала ?
     
  18. Иван ykt

    Иван ykt Участник

    Регистрация:
    1 ноя 2020
    Сообщения:
    12
    Симпатии:
    2
    Прошу помочь!!! Горелка Ставпечь автомат, при включении в сеть сразу включается трансформатор розжига, до того как ему нужно включаться. Что можно с этим поделать? Как исправить? Производитель *******, они техподдержку никакую не оказывают.
     
    Последнее редактирование модератором: 20 янв 2022
  19. Stfeen

    Stfeen Специалист

    Регистрация:
    31 окт 2019
    Сообщения:
    99
    Симпатии:
    7
    Может оптопара пробита или сам мосфет(транзистор)
     
  20. Stfeen

    Stfeen Специалист

    Регистрация:
    31 окт 2019
    Сообщения:
    99
    Симпатии:
    7
    Можно фото самой платы?