Проблемы и вопросы по горелке на отработанном масле Kroll

Тема в разделе "Горелки на отработанном масле", создана пользователем Melinda, 11 июл 2008.

  1. враг народа

    враг народа Специалист

    Регистрация:
    6 фев 2012
    Сообщения:
    71
    Симпатии:
    13
    сколько солярки в процентах добавляете?
     
  2. враг народа

    враг народа Специалист

    Регистрация:
    6 фев 2012
    Сообщения:
    71
    Симпатии:
    13
    еще добавлю, что в масле было много взвешенной воды, а отстаивать не было времени. Приходилось кипятить его, выпаривать воду. И делать это надо было с такой скоростью, что бы вода успевала испариться в емкости подогрева ,до попадания в форсунку.
     
  3. Renes

    Renes Специалист

    Регистрация:
    13 янв 2013
    Сообщения:
    112
    Симпатии:
    12
    У нас форсунка DA2 работает 3-й год в непрерывном режиме, расход в месяц около 2 тонн.
    Последний год температуру масла по регулятору кролла снизили до 55 град, по факту получается 60-70, бачек и сифонные трубки не чистим уже больше года.
    Форсунку промываем для профилактики во время уборки золы в топке - раз в полтора месяца примерно.
    Электроды тоже чистые, отрегулировали их выступание в зону факела на минимум, форсунка относительно подпорной выдвинута максимально вперед. Подпорная чистая.
    Первичный воздух 0,6 вторичка около 4 ( по делениям на горелке).
    Топка футерована керамическими матами и парой кирпичей.
    В форсунке бывает из за перегрева в стопе ( при неправильной футеровке) может подгореть резиновое кольцо, тогда факел становится неравномерным, бывают и пузырьки водуха в бачке. Больше проблем с форсункой после всех настроек и первичных танцев не было.
    Некоторые говорят возможен естественный износ из за абразивности , но пока при нашем расходе ухудшения факела ( горения) не наблюдается. Конечно температура нагрева зависит от качества масла, с ним видимо повезло, никакой солярки не добавляем, емкости на улице и масло даже при минус 25 не густеет, нш-10 его качает в топочную в промежуточную емкость.
     
    Последнее редактирование: 15 фев 2017
  4. Renes

    Renes Специалист

    Регистрация:
    13 янв 2013
    Сообщения:
    112
    Симпатии:
    12
    Из последних доработок - установка дополнительного фильтра на родной фиспакет кролла. Фильтр установлен на конце топливозаборника. После его установки исчезли все проблемы с насосом на фиспакете ( были засорения иногда камнями и кусками тканей). Работает уже год безостановочно
     
  5. Алексей 93

    Алексей 93 Специалист

    Регистрация:
    2 сен 2013
    Сообщения:
    115
    Симпатии:
    14
    Подпорная шайба благодаря Вашим рекомендациям установлена максимально назад, она сухая и чистая. Электроды не двигал, видимо поэтому их слегка забрасывает маслом, и образуются наросты из спекшегося масла, поэтому приходится их чистить примерно через каждые двести литров сожженой отработки. Буду пробовать сдвигать их назад. Форсунку ни разу не чистил, только в конце сезона даю поработать горелка на ДТ для промывки. Настройки первичка 0,5 вторичка 6. В топке стоит стакан из огнеупора, пока держится весь сезон. В принципе получалось жечь и без дожигателя, но он прижимает выходящие газы к стенкам топки, т.е. получился как бы дополнительный ход газов, в результате со стаканом ощутимо меньше температура дымохода, и выше КПД. Если с дожигателем все будет нормально, в конце сезона сообщу его материал и изготовителя. В конце сезона все же разберу форсунку и посмотрю состояние кольца и внутренности. Кстати, емкости с отработкой у меня находятся на улице, откуда она самотеком подается в заборную емкость даже при -25.
     
  6. Renes

    Renes Специалист

    Регистрация:
    13 янв 2013
    Сообщения:
    112
    Симпатии:
    12
    Дожигатель очень помогает и поднимает кпд, уменьшает периодичность чистки - будет очень интерессно узнать конструкцию, у нас комбинация керамических матов и огнеупорных кирпичей.
    Что касается электродов - нужно вынести их за зону факела, эксперементируйте с их расположением и расстоянием между ними. Вторичный воздух при запуске сдувает плазму искры в зону факела и уверенно поджигает. Следите чтобы не было пробоя на форсунку или подпорную - он бывает при большом зазоре.
    Еще немного экспериментов и кролл можно будет обслуживать раз в сезон.
     
  7. Алексей 93

    Алексей 93 Специалист

    Регистрация:
    2 сен 2013
    Сообщения:
    115
    Симпатии:
    14
    Скоро у нас оттепель, буду чистить топку, все сфотографирую, пока что все фото с пояснениями вышлю только Вам, пишите адрес почты. В принципе, сам материал и конструкции дожигателя уже можно признать удачными, т.к. впервые эта конструкция продержалась сезон, да думаю и еще продержится. Если все продержится до конца сезона, обнародую. Просто не привык публично хвастаться непроверенными результатами! Кстати, когда-то мы с Вами общались на тему подогрева масла Кролл по поводу большого гистерезиса, Вы говорили, что существует способ его уменьшить. Хотелось бы узнать подробнее.
     
  8. revizor

    revizor Специалист

    Регистрация:
    19 ноя 2016
    Сообщения:
    95
    Симпатии:
    6
    Уважаемые эксперты, всем спасибо кто учавствовал! Свершилось! Все установлено, запущено, работает. С запуском помучились не много. Как только запустили: первичка 0,5 вторичка 1,0 подогрев отработки 60. Из трубы шёл чёрный дым. Изменили на: первичка 0,8 вторичка 2,0 подогрев отработки 70. Пошёл серый дым. Попробовали поставить вторичку 3,0 горелку потушило повторно не запускается, вернули 2,0 работает. И сразу вопросы: 1. При работе внизу из топки вытекает отработка. Как это устранить только регулировкой воздуха?
     
  9. revizor

    revizor Специалист

    Регистрация:
    19 ноя 2016
    Сообщения:
    95
    Симпатии:
    6
    Вот несколько фото. Получается горелка льёт, раз в топочной камере отработка и из топочной камеры она течёт?
     

    Вложения:

    • IMG_0450.JPG
      IMG_0450.JPG
      Размер файла:
      533,9 КБ
      Просмотров:
      121
    • IMG_0446.JPG
      IMG_0446.JPG
      Размер файла:
      2 МБ
      Просмотров:
      130
    • IMG_0445.JPG
      IMG_0445.JPG
      Размер файла:
      859,1 КБ
      Просмотров:
      132
  10. revizor

    revizor Специалист

    Регистрация:
    19 ноя 2016
    Сообщения:
    95
    Симпатии:
    6
    Ночью все благополучно встало (. Отстойник под расходной ёмкостью горелки полный часть пролилась на пол
     
  11. Grad

    Grad Эксперт форума

    Регистрация:
    29 май 2008
    Сообщения:
    2.910
    Симпатии:
    1.811
    Адрес:
    Москва
    Запуститесь на солярке. Пока поймете, какие регулировки нужно выставить, на солярке будет проще работать.
    Почему у вас перелив? Это неправильные настройки.... Такого быть не должно.
    Я бы температуру нагрева выше поднимал.
    И вообще непонятно, что у вас и как у вас стоит. Какие условия эксплуатации. Какая температура в помещении при запуске. Что за отработка и ее качество?
     
  12. враг народа

    враг народа Специалист

    Регистрация:
    6 фев 2012
    Сообщения:
    71
    Симпатии:
    13
    Как вариант контакты на микровыключателе (поплавок) залипают. Такое бывает, когда: основная емкость с топливом стоит ниже уровня насоса ; вдали от насоса; всасывающая магистраль очень тонкая. Я неделю потратил на поиск причины перелева. Он же случается исключительно только тогда , когда никто не видит.
    Решение этой проблемы таится в 200-300 рублях. Покупаете обычное рэле на 220 в , 2-3 А. И разрываете цепь между микровыключателем и насосом. После данной операции у меня переливов не случалось ни разу.
    Еще вариант, что в вашем масле есть вода\тосол . При достижении 70 градусов масло пенится и ,как молоко "убегает из кастрюли" , также и масло переливается через края расходной емкости.
     
    Grad нравится это.
  13. revizor

    revizor Специалист

    Регистрация:
    19 ноя 2016
    Сообщения:
    95
    Симпатии:
    6
    Видимо причина в том, что ёмкость стоит в 5 метрах от котла и труба на подачу отработки 20 мм. Но ещё с этим не разбирались.
     
  14. revizor

    revizor Специалист

    Регистрация:
    19 ноя 2016
    Сообщения:
    95
    Симпатии:
    6
    Отсутствовал 1,5 месяца. Уезжал. Сейчас вернулся к вопросу Настройки оборудования. Благодарю.
     
  15. revizor

    revizor Специалист

    Регистрация:
    19 ноя 2016
    Сообщения:
    95
    Симпатии:
    6
    Температура в Помещении +25 градусов. Отработка: синтетика, полусинтетика, минералки не менее 40 %. Что как стоит прилагаю фото.
     
  16. revizor

    revizor Специалист

    Регистрация:
    19 ноя 2016
    Сообщения:
    95
    Симпатии:
    6
    Вот фото, как и что установлено.
     

    Вложения:

    • IMG_1564.JPG
      IMG_1564.JPG
      Размер файла:
      1,4 МБ
      Просмотров:
      127
    • IMG_1565.JPG
      IMG_1565.JPG
      Размер файла:
      1,6 МБ
      Просмотров:
      114
    • IMG_1566.JPG
      IMG_1566.JPG
      Размер файла:
      2,3 МБ
      Просмотров:
      114
    • IMG_1567.JPG
      IMG_1567.JPG
      Размер файла:
      2,3 МБ
      Просмотров:
      133
    • IMG_1568.JPG
      IMG_1568.JPG
      Размер файла:
      1,4 МБ
      Просмотров:
      119
  17. revizor

    revizor Специалист

    Регистрация:
    19 ноя 2016
    Сообщения:
    95
    Симпатии:
    6
    Вот фото дымохода.
     

    Вложения:

    • IMG_0449.JPG
      IMG_0449.JPG
      Размер файла:
      898,6 КБ
      Просмотров:
      99
  18. revizor

    revizor Специалист

    Регистрация:
    19 ноя 2016
    Сообщения:
    95
    Симпатии:
    6
    В общем знаю, что после в меня полетят камни, но тем не менее выкладываю видео работы-настройки котла и горелки.
     
  19. revizor

    revizor Специалист

    Регистрация:
    19 ноя 2016
    Сообщения:
    95
    Симпатии:
    6
    Вот так началось запустили идёт горение вроде все нормально:
     
    Последнее редактирование модератором: 7 июн 2018
  20. revizor

    revizor Специалист

    Регистрация:
    19 ноя 2016
    Сообщения:
    95
    Симпатии:
    6
    Следом подогрев произошёл до заданной температуры горелка остановилась, но в смотровое окно видно что горение продолжается. Открываем дверцу котла и ...: