Проблемы и вопросы по горелке на отработанном масле Kroll

Тема в разделе "Горелки на отработанном масле", создана пользователем Melinda, 11 июл 2008.

  1. revizor

    revizor Специалист

    Регистрация:
    19 ноя 2016
    Сообщения:
    95
    Симпатии:
    6
    Всем спасибо! За ответы-советы. У продавца уточню как происходит процесс перехода из ступени в ступень.
    Еще такой вопрос, эксперты. У нас емкость под топливо 10 кубов рядом со зданием в земле.
    Котлы находятся в подвале. Температура в том месте где находится емкость 10 градусов ниже чем необходимо. Думаю из существующей системы отопления кинуть трубы и запитать пару батарей чтобы обогреть помещение где находится емкость. Есть еще мысль дилетанта, в технологическое отверстие куда будет опускаться поплавок со шлангом для забора отработки опустить тэн для подогрева отработки. И в обоих вариантах есть ли необходимость ставить дополнительно небольшую расходную емкость?
     
  2. revizor

    revizor Специалист

    Регистрация:
    19 ноя 2016
    Сообщения:
    95
    Симпатии:
    6
    Вот что ответили продавцы Олимпии:

    "Данный котел (skd 140) можно использовать и с двухступенчатой горелкой AL-15V (70-175 кВт) у котла два термостата (один для управления 1-ой ступенью в случае с одноступенчатой горелкой используется только он, второй для управления 2-ой ступенью горелки). ЕЕ алгоритм работы несколько сложнее.

    Например первый термостат котла (управляющий первой ступенью горелки) мы ставим на 90 гр.С, второй термостат котла (управляющий 2-ой ступенью горелки) на 80 гр.С. Горелка начинает работать на 1-ой ступени малое горение (50% от мощности) через 15 секунд выходит на большое горение 100% мощности. При достижении температуры котловой воды 80 гр.С отключается 2-я ступень горелки. Если при работе на первой ступени 50% мощности, мы достигаем заданной температуры котловой воды 90 гр.С , то горелка отключается и становиться в режим ожидания.
    Если при работе на первой ступени температура котловой воды будет опускаться ниже заданной термостатом второй ступени 80 гр.С, то снова включиться 2-я ступень горелки 100% мощности."
     
  3. Virtanen

    Virtanen Профессионал

    Регистрация:
    13 сен 2013
    Сообщения:
    155
    Симпатии:
    11
    Адрес:
    Это Питер, детка!
    Из-за дельты в 10 градусов такой огород..
    Не буду говорить, что Олимпия плохие горелки, просто не знаю.
    Но вероятность поломки термостата и мозгов горелки вырастает в 2 раза.
     
  4. Алексей 29

    Алексей 29 Специалист

    Регистрация:
    21 окт 2014
    Сообщения:
    88
    Симпатии:
    19
    как я понимаю двухступенчатая горелка должна работать по одному алгоритму, не зависимо от вида топлива. будет это отработанное масло или природный газ. в газовых горелках работа с двумя ступенями расписана более подробно. чтобы понять предлагаю поизучать
     
  5. Grad

    Grad Эксперт форума

    Регистрация:
    29 май 2008
    Сообщения:
    2.910
    Симпатии:
    1.811
    Адрес:
    Москва
    Ничего не понял...:viannen_43: Емкость в земле закопана или в помещении?
     
  6. Grad

    Grad Эксперт форума

    Регистрация:
    29 май 2008
    Сообщения:
    2.910
    Симпатии:
    1.811
    Адрес:
    Москва
    Хорошо сказано:good:
     
  7. revizor

    revizor Специалист

    Регистрация:
    19 ноя 2016
    Сообщения:
    95
    Симпатии:
    6
    Вырыли яму по периметру стенки поставили из кирпича, положили на дно емкость, сверху плита бетонная. Все это примыкает ко входу в подвал когда спускаешься по лестнице в подвал, там в стенке проем, через который можно попасть непосредственно к емкости.
    По теме: решил брать KROLL 150/SKD 140/
     
  8. Grad

    Grad Эксперт форума

    Регистрация:
    29 май 2008
    Сообщения:
    2.910
    Симпатии:
    1.811
    Адрес:
    Москва
    Аааа, теперь понял.
    Утеплять конечно же нужно. Каким образом? Да таким, чтобы отработка не замерзла. А фактическое исполнение на ваш вкус и цвет.
    Вторая емкость. Все зависит от качества отработанного масла. Сомневаетесь в его составе - ставьте вторую емкость без раздумий.
     
  9. CLASS2

    CLASS2 Новичок

    Регистрация:
    15 дек 2011
    Сообщения:
    9
    Симпатии:
    1
    Вы задали очень интересный, можно сказать философский вопрос в нашей области.
    Есть два основных типа горелок на отработке:
    1. Инжекционные , где топливо из открытого бачка горелки с помощью инжекции забирается из бачка и распыляется для горения. По этому принципу работает горелка KROLL.
    2. Напорно-инжекционные горелки, в них топливо нагревается в закрытом бачке горелки и подается на форсунку с небольшим давлением, а воздух от компрессора нужен только для распыления. К ним относятся горелки AL.

    Качество сгорания топлива в напорно-инжекционных горелка в разы лучше, чем на инжекционных.

    Водогрейные котлы имеют имеют достаточно холодную топочную камеру (в отличие от теплогенераторов, например). Инжекционные горелки работают на них плохо. Поэтому на данный тип оборудования могу порекомендовать только напорно-инжекционную горелку.

    Водогрейный котел с горелкой KROLL Вы будете чистить каждые 3-4 дня, с напорно-инжекционной горелкой 1-2 раза в месяц.

    В данном краш-тесте выбираю Олимпию.
     
  10. Авангард

    Авангард Эксперт форума

    Регистрация:
    28 дек 2009
    Сообщения:
    626
    Симпатии:
    257
    Зачем вы пытаетесь показать некую объективность в вашем посте? Написали бы сразу - Kroll - пару раз в день, а вот Олимпию вообще не надо чистить, ну или край, разок в год.
     
  11. revizor

    revizor Специалист

    Регистрация:
    19 ноя 2016
    Сообщения:
    95
    Симпатии:
    6
    Класс! :good: Вот тут становится интереснее. У меня счёт на руках на idol с skd на руках. Собственно сегодня оплачивать собирался. Просто с Олимпией никто не сталкивался, как я понял. Что делать?!!! :5:
     
    britmila нравится это.
  12. revizor

    revizor Специалист

    Регистрация:
    19 ноя 2016
    Сообщения:
    95
    Симпатии:
    6
    "На kroll с skd "
     
  13. CLASS2

    CLASS2 Новичок

    Регистрация:
    15 дек 2011
    Сообщения:
    9
    Симпатии:
    1
    Давайте будем объективными.

    Олимпию можно заменить на Clean Burn, Omni, EnergyLogic - это напорно-инжекционные горелки.

    Kroll можно заменить на Hiton, Smart Burner, Nortec - это инжекционные горелки.

    Список горелок можно продолжить.

    А по поводу работы с водогрейными котлами и обслуживания можно сказать то же самое:
    все котлы с инжекционными горелками придется чистить чаще раза в неделю, обслуживание котлов с напорно-инжекционных горелок производится 1-2 раза в месяц.

    Кто-нибудь не согласен с этим мнением?
     
  14. ENGINE

    ENGINE Эксперт форума

    Регистрация:
    11 мар 2011
    Сообщения:
    353
    Симпатии:
    66
    Адрес:
    RU
    Очистка раз в 3-4 дня - твое откровенное вранье.
     
    Grad нравится это.
  15. Авангард

    Авангард Эксперт форума

    Регистрация:
    28 дек 2009
    Сообщения:
    626
    Симпатии:
    257
    Итак, лучший вариант это когда теплогенератор вместо котла и напорно-инжекционная горелка.
    Вот видео с "лучшим" вариантом.
    http://radikal.ru/video/F63vGYND1A0р
    Это вы про такой идеальный вариант, который нужно чистить 1 раз в месяц тут рассказываете?
     
  16. CLASS2

    CLASS2 Новичок

    Регистрация:
    15 дек 2011
    Сообщения:
    9
    Симпатии:
    1
    Посмотрел Ваше видео. Как правило, масло попадает в огневую трубу горелки до трансформатора розжига при повышенном сопротивлении топочной камеры. Причин может быть несколько:
    - неправильно смонтированная или забитая дымовая труба;
    - необходима чистка оборудования.
    С каждым случаем нужно разбираться отдельно.
     
  17. CLASS2

    CLASS2 Новичок

    Регистрация:
    15 дек 2011
    Сообщения:
    9
    Симпатии:
    1
    Когда нет аргументов, самый лучший - "Вы фсё врёти!"
     
  18. Авангард

    Авангард Эксперт форума

    Регистрация:
    28 дек 2009
    Сообщения:
    626
    Симпатии:
    257
    Это было бы справедливым предположением, однако то, что вы видите на видео это всего лишь первая неделя эксплуатации оборудования с дымоходом, который смонтирован на 5+. А причина данной проблемы (заливка) очень простая - слишком большое количество не сгоревшего отработанного масла в топке, которое не горело, а лилось и оставляло сажу. Не горела смесь потому что нагрева топлива не хватало ( если мне память не изменяет). И супер горелка, которая суперски сжигает масло, работала плохо. Горелка, напомню, EnergyLogic, с воздухонагревателем своим же. Идеальный вариант, по вашему. Так что утверждение про раз в месяц, раз в полгода и тп - вывод из серии как бы вам хотелось.
    Решение проблемы было найдено - добавление солярки в отработку и аппарат стал работал на 5+.

    P.S. Прочитал историю ваших сообщений на форуме и улыбнулся, где вы под своим ником общаетесь с другим человеком. А якобы другой человек пишет тот же текст как под копирку, который вы пишите сейчас в данной теме. Так себе реклама, не оценил, увы.

    P.P.S. Вот про каждый отдельный случай тут соглашусь. Слишком много нюансов нужно учесть и обеспечить. Только вы преимущества (по вашему мнению) сказали, а про нюансы умолчали. Вам выше видеопример про нюансы. При этом полили дерьмецом конкурентов. Нехорошо.
     
  19. CLASS2

    CLASS2 Новичок

    Регистрация:
    15 дек 2011
    Сообщения:
    9
    Симпатии:
    1
    И в первую неделю эксплуатации дымоход может забиться. Температура нагрева топлива в подогревателе EnergyLogic +71 градус: допускаю, что в данном случае температуры нагрева было недостаточно и пришлось добавлять дизеля, хотя грамотный наладчик всегда может поиграть с подачей топлива, первичного и вторичного воздуха, и в 95% случаев добиться желаемого результата. А добавлять дизель - это делать "бяку" своему клиенту, он должен закупать два вида топлива, нести дополнительные расходы.

    В интернете можно найти кучу роликов, когда горелки EnergyLogic работают замечательно.
    Конкурентов не поливаю ни сиропом, не другими субстанциями, придерживаюсь принципа объективного взгляда.

    Кстати, был случай, на трехходовой котел Виссман Vitoplex 200 заказчик купил горелку KROLL, и она работала только с приоткрытой дверкой котла. Дверку закрываешь - глохнет. Проблему удалось решить только установкой напорно-инжекционной горелки, марку называть не буду, чтобы Вас не приводить в возбуждение.

    А KROLL или другие инжекционные горелки могут работать с котлами с большим сопротивлением топочной камеры, например с трехходовыми?
     
  20. revizor

    revizor Специалист

    Регистрация:
    19 ноя 2016
    Сообщения:
    95
    Симпатии:
    6
    Есть ли усреднённая статистика основанная на практике, как часто нужно чистить котёл с Kroll? Если все оборудование настроено правильно.