Старый 13.02.2018, 09:52   #181
Эксперт
 
Аватар для Авангард
 
Регистрация: 28.12.2009
Сообщений: 478
Репутация: 68
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от revizor Посмотреть сообщение
Вопрос в том, что мы считаем, что у нас мало вторички из-за строения дымохода с прямыми участками. Так может мы не корректно считаем деления и то что мы принимаем за 1,4-1,5 есть 14-15?
С запятыми это первичный воздух (регулятор, перед клапаном), компрессорный. А без запятых это вторичный воздух, подсос который. Это разные воздуха.
Широкий ассортимент горелок из России, Европы и США. Мощность от 20 до 350 кВт. Доставка в регионы.
oilsystem.ru - Москва
Авангард вне форума   Ответить с цитированием
Сказали спасибо: 1
Рекламный блок
Старый 13.02.2018, 16:12   #182
Специалист
 
Регистрация: 19.11.2016
Сообщений: 79
Репутация: 3
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от Авангард Посмотреть сообщение
С запятыми это первичный воздух (регулятор, перед клапаном), компрессорный. А без запятых это вторичный воздух, подсос который. Это разные воздуха.
Авангард, благодарю. Может не корректно вопрос свой сформулировал. Попробую ещё раз.
На форуме читая другие темы в основном пишут про рабочий диапазон первичный 0,5-1,0. Вторичный ~ 5-15.
( по крайней мере я так прочитал, конечно и горелка горелке рознь и котлы и т.д.)
На нашей Kroll деления шкалы вторичного понумерованы от 1-5.
И горелка стабильно работает в диапазоне (согласно шкале) 1,0-1,5.
Эти цифры я приводил в более ранних постах, мне отвечали, что у вас мало вторички, что 1,5 это очень мало надо искать причину в основном ссылаясь на проблемы с дымоходом.
Итак вопрос: Как верно, читать шкалу (1-5) вторичного воздуха на горелке Kroll 150?
На шкале деление вторичного воздуха 1 это 10? И если да то диапазон работы, а именно от 10-15 это нормально?
Сорри за много воды...
Реально не понятно просто...
revizor вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.02.2018, 19:41   #183
Эксперт
 
Аватар для Авангард
 
Регистрация: 28.12.2009
Сообщений: 478
Репутация: 68
По умолчанию

Первичный отвечает за подачу засасыванием отработки и тд. Вторичный - за нормальное горение.
Первичный (компрессорный) выставляется в базовом диапазоне от 0,5 до 1,5 бар манометра. Вам нужно выставить давление таким макаром, чтобы у вас топлива подавалось столько, сколько обеспечивало бы мощность тепловую котла.
При этом регулируя и вторичку (подсос), чтобы отработка горела, пламя хорошее было, выхлоп, сажа хорошая и прочее, и тепла в итоге было нормально.

Все эти давления и шкалы зависят от котла, дымохода, топлива, котельной и прочей мути. Вы смотрите на диапазон у других, они попали в средний диапазон настроек, что хорошо, но равняйтесь по себе, по своей ситуации! Вам главное, чтобы масла сжигались хорошо и тепло было. Это если очень коротко и "просто". Тем более, что как правило, если параметры эти из инструкции выходят за рамки, то это говорить о неправильной работе. Пример - лошадиная вторичка или наоборот, когда горелка ели работает на самом минимуме не хорошо.
Авангард вне форума   Ответить с цитированием
Сказали спасибо: 1
Старый Вчера, 00:11   #184
Специалист
 
Регистрация: 19.11.2016
Сообщений: 79
Репутация: 3
По умолчанию

Всем, доброго времени суток накопились вопросы буду благодарен за ответы.

Столкнулись с такой проблемой. Пример( который повторяется уже 3-й раз). В целом работа стабильная ПП0,5; ВВ 10-12. Дым белый, визуально в смотровом хорошее горение.
Полная Чистка котла с расходной раз в неделю (можно реже), но делаем так в целях профилактики. При чистки 3-4 кг рыже-серого песка. Берём Отработку (с автосервиса) за одну заправку 2,5-3 т. Когда топлива в ёмкости остается около 0,7-1,0 т. то начинают коксоваться трубки подающие отработку на форсунки, сами форсунки. Соответственно меньше факел (дольше горит, мало стоит) и так до полной остановки. Решается, только полным разбором и чисткой, промывкой. Полностью чистая система забилась, за четыре дня работы, трубки подачи отработки из расходной форсунки и так далее.
Вопросы:
1. Верно ли предположение: в силу не однородности отработки с автосервиса, отработка отстаивается в ёмкости и более тяжелые фракции (вода) оседают на дно. И когда начинает гореть отстоявшиеся более тяжелы фракции (возможно) с наличием разных примесей. Происходит коксование и загрязнение системы?
2. Для каких целей Kroll рекомендует добавлять 10% солярки в отработку?
3. Т. К. солярка обладает моющими свойствами, верно ли, что это может помочь или помогает избежать коксования?
4. С чем связано, рыжий цвет песка при чистке котла?
revizor вне форума   Ответить с цитированием