Форум: Отопление на отработанном масле
Горелки на отработанном масле Smart Burner

Вернуться   Форум: Отопление на отработанном масле > Отопительное оборудование на отработанном масле > Горелки на отработанном масле

Горелки на отработанном масле Smart Burner Горелки на отработанном масле Smart Burner
5 моделей с тепловой мощностью от 24 до 595 кВт. Двойная фильтрация масел. Топливная емкость и насос-в комплекте.
Горелки на отработанном масле EnergyLogic Горелки на отработанном масле EnergyLogic
5 моделей мощностью от 40 до 220 кВт. Полный комплект, включая встроенный воздушный компрессор, преднагреватель, насос, фильтр.
Горелки на отработанном масле Kroll Горелки на отработанном масле Kroll
10 моделей мощностью от 26 до 1276 кВт. Со встроенным компрессором и без. Топливный насос и фильтр - доп.опция.

Ответ
 
Опции темы Опции просмотра
Старый 19.04.2017, 11:01   #141
Специалист
 
Регистрация: 19.11.2016
Сообщений: 70
Репутация: 3
По умолчанию Re: Что выбрать? Kroll 150 или Olimpia AL-15V? SKD-140 или ICI Rex 15?

Цитата:
Сообщение от Energomagazine Посмотреть сообщение
Очень похожую картину пришлось исследовать. Сжигали, потом моделировали процесс на специальном программном обеспечении, и пришли к выводу, что топливо неоднородное. Вероятно присутствует и влага и гликоли (полусинтетика скорее, или отработка с дерьмом перемешана), а может и тосол. Примеси расслаивают факел на две зоны - в одной температура может достигать 2000 С, а в другой меньше 1500, соответственно парциальные давления разные, факел начинает заваливаться. Но тут следом другая проблема - диаметры частиц топлива не равные - те что меньше 20 микрон сгорают при вылете из горелки, а те что более 40 микрон пулей пролетают и выгорают (если повезет) в конце топки. И во как раз примерно до середине топки, на 1/3 о ввода горелки такая точно картина наблюдалась, как у вас на фото.
Кстати, и про течет так же как у вас описано выше - тоже было.
Интересно в контексте вашего исследования новая информация (см. фото). Остановили котел
очистили полностью от нагара сажи и т.д. в том числе турбулизаторы, отверстия под них. Сожгли 20 литров отработки из чистой минералки (без синтетики и т.д.). Я писал выше "отработку масла Роснефти МТ16П или М16П". Картина с "забрызгиванием" изменилась см. фото.
Широкий ассортимент горелок из России, Европы и США. Мощность от 20 до 350 кВт. Доставка в регионы.
oilsystem.ru - Москва
Изображения
Тип файла: jpg IMG_2499.JPG (1.35 Мб, 15 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_2500.JPG (1.45 Мб, 16 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_2502.JPG (1.77 Мб, 17 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_2501.JPG (1.97 Мб, 16 просмотров)
revizor вне форума   Ответить с цитированием
Сказали спасибо: 1
Рекламный блок
Старый 20.04.2017, 09:11   #142
Эксперт
 
Аватар для Energomagazine
 
Регистрация: 13.03.2010
Адрес: Москва
Возраст: 46
Сообщений: 423
Репутация: 211
По умолчанию Re: Что выбрать? Kroll 150 или Olimpia AL-15V? SKD-140 или ICI Rex 15?

revizor, по фото мнение такое:
- отработка любит объем топки, в жаротрубной топке объема мало - чтобы его эффективно использовать мощность горелки должна быть меньше расчетной мощности котла,
- керамический мат это хорошо, впитывает вредные вещества как губка, но лучше если он будет тоньше и менять его по мере износа (это и полезный объем топки увеличит, и снизит охлаждающий эффект, а на состав дымовых не повлияет, т.к. там поверхностный контакт превалирует),
- утеплить дверцу надо, обеспечить плотность закрытия.
Energomagazine вне форума   Ответить с цитированием
Сказали спасибо: 1
Старый 24.04.2017, 23:27   #143
Специалист
 
Регистрация: 19.11.2016
Сообщений: 70
Репутация: 3
По умолчанию Re: Что выбрать? Kroll 150 или Olimpia AL-15V? SKD-140 или ICI Rex 15?

Цитата:
Сообщение от Energomagazine Посмотреть сообщение
revizor, по фото мнение такое:
- отработка любит объем топки, в жаротрубной топке объема мало - чтобы его эффективно использовать мощность горелки должна быть меньше расчетной мощности котла,
- керамический мат это хорошо, впитывает вредные вещества как губка, но лучше если он будет тоньше и менять его по мере износа (это и полезный объем топки увеличит, и снизит охлаждающий эффект, а на состав дымовых не повлияет, т.к. там поверхностный контакт превалирует),
- утеплить дверцу надо, обеспечить плотность закрытия.
Energomagazine за советы спасибо. Вы думаете у меня еще проблема в том, что мощность котла 140 kw, горелка 150 kw? На что это влияет?
revizor вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.04.2017, 11:03   #144
Эксперт
 
Аватар для Авангард
 
Регистрация: 28.12.2009
Сообщений: 474
Репутация: 68
По умолчанию Re: Что выбрать? Kroll 150 или Olimpia AL-15V? SKD-140 или ICI Rex 15?

У вас нормально подобран котел под горелку по мощности.
Авангард вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.04.2017, 14:19   #145
Эксперт
 
Аватар для Energomagazine
 
Регистрация: 13.03.2010
Адрес: Москва
Возраст: 46
Сообщений: 423
Репутация: 211
По умолчанию Re: Что выбрать? Kroll 150 или Olimpia AL-15V? SKD-140 или ICI Rex 15?

Цитата:
Сообщение от revizor Посмотреть сообщение
Energomagazine за советы спасибо. Вы думаете у меня еще проблема в том, что мощность котла 140 kw, горелка 150 kw? На что это влияет?
на недожог топлива, когда выходите на номинал.
Постарайтесь эксплуатировать горелку на 75-85% ее мощности, чтобы не было проблем.
Energomagazine вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.04.2017, 10:03   #146
Участник
 
Регистрация: 30.03.2017
Адрес: Москва
Сообщений: 13
Репутация: 0
По умолчанию Re: Что выбрать? Kroll 150 или Olimpia AL-15V? SKD-140 или ICI Rex 15?

Судя по фото, следы сажи говорят о недожоге. По хорошему добавить немного вторичного воздуха. А вот по поводу подбора котла и горелки вопрос спорный. ПО теории, 140 котел и 150 горелка - это отлично. Но, как показывает практика, именно масляные горелки типа Кролл не подходят для такого расчета и являются исключением из правила. На мой взгляд, это обусловлено низкой напорностью таких горелок, в отличие от дизельных и газовых. В итоге, в "малых" котлах горелка "задыхается", начинает хлопать и даже может стрельнуть в обратку, т.е. в себя... Если брать наоборот, горелка 150, котел 160-170, то ситуация значительно меняется в лучшую сторону. Либо ставить дополнительный вентилятор к дымоходу и регулировать аэродинамическое сопротивление топки. Этот вариант хорош, опробован и показывает хорошие результаты. Если горелка значительно меньше котла, то топливо не догорает из-за недостатка температуры по краям факела и на стенках возможно образование черных нагаров.
Русский Deutsch вне форума   Ответить с цитированием
Сказали спасибо: 1
Старый 26.04.2017, 16:19   #147
Эксперт
 
Аватар для Авангард
 
Регистрация: 28.12.2009
Сообщений: 474
Репутация: 68
По умолчанию Re: Что выбрать? Kroll 150 или Olimpia AL-15V? SKD-140 или ICI Rex 15?

Цитата:
Сообщение от Русский Deutsch Посмотреть сообщение
и регулировать аэродинамическое сопротивление топки. Этот вариант хорош, опробован и показывает хорошие результаты.
У ТС горизонтальные колена дымохода на выходе из котла. Поэтому он имеет определенно проблемы с сопротивлением.
Воткнуть вентилятор и создать принудительную тягу конечно вариант, когда напрочь дымоход игнорится и все циклится на хлопках и недожеге.

Белечье колесо с электродвигателем Kroll, на мой вкус, создает хороший поток, способный продавливать камеры сгорания при условии, что сопротивление топки и дымоход это позволяют.
Авангард вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.04.2017, 07:07   #148
Специалист
 
Регистрация: 19.11.2016
Сообщений: 70
Репутация: 3
По умолчанию Re: Что выбрать? Kroll 150 или Olimpia AL-15V? SKD-140 или ICI Rex 15?

Цитата:
Сообщение от Авангард Посмотреть сообщение
У ТС горизонтальные колена дымохода на выходе из котла. Поэтому он имеет определенно проблемы с сопротивлением.
Воткнуть вентилятор и создать принудительную тягу конечно вариант, когда напрочь дымоход игнорится и все циклится на хлопках и недожеге.

Белечье колесо с электродвигателем Kroll, на мой вкус, создает хороший поток, способный продавливать камеры сгорания при условии, что сопротивление топки и дымоход это позволяют.
Так и что делать Авангард? Менять колена или вентилятор? А то, что длина дымохода в вертикальной части на улице 10 метров при диаметре 200 мм. Разве это не перекрывает вопрос с горизонтальным участком длиной в 1,5 метра (кстати не совсем он горизонтальный, но почти). Я просто, как не специалист думаю, что тягу у такой длины дымохода должна быть хорошая. Наверно не верно понимаю, просветите уж кстати хлопков и потеков уже давно нет, больше вопрос интересует чтобы максимально хорошо сгорала отработка.
revizor вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.05.2017, 11:14   #149
Эксперт
 
Аватар для Авангард
 
Регистрация: 28.12.2009
Сообщений: 474
Репутация: 68
По умолчанию Re: Что выбрать? Kroll 150 или Olimpia AL-15V? SKD-140 или ICI Rex 15?

Что делать? Я бы делал сначала дымоход - убирал горизонтальный участок, потом, скорее всего, убирал еще одно-пару метровых колен сверху. Потом играл с турбулизаторами, топливом, настройками.
Авангард вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.01.2018, 14:23   #150
Специалист
 
Регистрация: 19.11.2016
Сообщений: 70
Репутация: 3
По умолчанию

Всем, доброго времени суток. В общем хронология событий:
1. Котёл работал стабильно ноябрь, декабрь.
2. В декабре взяли 2 тонны отработки с автосервиса.
3. На ней начались сложности (симптомы на видео) https://youtu.be/chyjs9qaB08
4. При вскрытии обнаружили, форсунки и каналы (трубки) подводящие отработку забиты
По структуре и внешнему виду чёрная крошка, ощущение, что отработка нагреваясь в расходной
По какой-то причине коксуется. Промыли все (карбклинер, керосин). Запустили на солярке, работает.
5. Запустили на отработке, полсуток работы, ситуация повторилась. Добавили ещё 400 л. отработки ( хорошей, проверенной).
И 200 л. солярки.
6. Промыли, запустили на солярке хорошо. На отработке, встал через несколько часов.
revizor вне форума   Ответить с цитированием
Ответ

Метки
kroll 150, olimpia al-15v

Опции темы
Опции просмотра

Ваши права в разделе



Текущее время: 00:53. Часовой пояс GMT +3.