Проблемы и вопросы про горелки на отработанном масле Euronord

Тема в разделе "Горелки на отработанном масле", создана пользователем Alexander, 22 янв 2011.

  1. ENGINE

    ENGINE Эксперт форума

    Регистрация:
    11 мар 2011
    Сообщения:
    353
    Симпатии:
    66
    Адрес:
    RU
    Считаю, что блок управления (там сатроник?) должен был отработать и отрубить горелку...!!!
    А решить мне кажется сложно - тут нужно копаться в мозгах горелки, что не просто. Или менять их на новые, что тоже не просто.
    Отлично, не зря мы про это на форуме где-то терли, что внизу их не должно быть
     
  2. GRESS

    GRESS Специалист

    Регистрация:
    9 дек 2014
    Сообщения:
    59
    Симпатии:
    3
    Адрес:
    Москва
    В евронорде мне сказали,что это их конструктивная особенность)). Думаю термозащиту на насос поставить.
    По поводу электродов: да,разница огромная: никаких уходов в ошибку, штатное обслуживание.
     
  3. ENGINE

    ENGINE Эксперт форума

    Регистрация:
    11 мар 2011
    Сообщения:
    353
    Симпатии:
    66
    Адрес:
    RU
    Опасная особенность, как мне кажется.
     
  4. GRESS

    GRESS Специалист

    Регистрация:
    9 дек 2014
    Сообщения:
    59
    Симпатии:
    3
    Адрес:
    Москва
    Странно стала работать горелка. Режим: полторы минуты работает,полторы отдыхает. Раньше такого не было. Не могу сообразить в чем причина.
     
  5. GRESS

    GRESS Специалист

    Регистрация:
    9 дек 2014
    Сообщения:
    59
    Симпатии:
    3
    Адрес:
    Москва
    Горелка чудит. Теперь она 20 минут работает,2,5 минуты отдыхает. Поменяли термодатчик,результат тот-же. Может сталкивался кто с подобной проблемой. Масло жрет от души.
     
  6. GRESS

    GRESS Специалист

    Регистрация:
    9 дек 2014
    Сообщения:
    59
    Симпатии:
    3
    Адрес:
    Москва
    Люди,посоветуйте куда копать.
     
  7. mamaj

    mamaj Эксперт форума

    Регистрация:
    1 фев 2014
    Сообщения:
    245
    Симпатии:
    54
    Адрес:
    Украина, Днепропетровск.
    Для того что бы что то советовать мало информации!
    1. Давление первичного воздуха?
    2. Исправность автоматики котла?
    3. На какую температуру установлен датчик температуры котла?
    4. Исправность связи котел - горелка?
    5. Исправность блока управления горелкой?
    Можно в личку, сталкивался с такими проблемами, все решается! Что могу посоветую, что делать!
    Для начала, отсоедини от горелки датчик температуры котла, подсоедини датчик температуры с регулятором (как на бойлере) поставь температуру град 30, включи горелку, нагрей т датчик, если горелка отключится при достижении заданной температуры, блок работает. Тогда копай дальше по автоматике котла! Смотри эл схемы работы котла и грелки!!
     
    Alexander нравится это.
  8. orionich

    orionich Эксперт форума

    Регистрация:
    17 ноя 2011
    Сообщения:
    497
    Симпатии:
    58
    Адрес:
    Омск
    ув. спецы подскажите плз. есть горелка на шилде евронорд, дуло прямое и 3 форсунке в треугольнике. зажигаем на воздухе, накрутили давление до 6 бар, длинна пламени 1600 мм. устойчивое горение, расход топлива 21 литр в час. какая длинна топки необходима для горелки с такой длинной пламени. для реверсной топки или не реверсной...
     
  9. mamaj

    mamaj Эксперт форума

    Регистрация:
    1 фев 2014
    Сообщения:
    245
    Симпатии:
    54
    Адрес:
    Украина, Днепропетровск.
    Рабочее давление макс 1.5 АТИ, длина топки 1300 1500 мм, реверсивной 1000 мм, И зачем такое давление??????
     
  10. Русский Deutsch

    Русский Deutsch Участник

    Регистрация:
    30 мар 2017
    Сообщения:
    13
    Симпатии:
    0
    Адрес:
    Москва
    интересная горелка, какой-то нестандартный Евронорд, учитывая, что там может быть только 2 форсунки, но не три. 21 литр топлива говорит о 200 КВт мощности, что не так уж и много для такой длины пламени. 6 атмосфер первички неадекватно много. Возникает ощущение, что если горелку эксплуатировать в таком режиме, то надолго ее не хватит. Имхо.
    Соответственно, давать советы по длине топки не совсем уместно. Потому что такой процесс горения, пусть даже сейчас вроде бы нормальный - неизвестно как поведет в закрытой плотной топке.... Вообще для 200 кВт глубина топки от 1300 до 1800 подходит, дальше надо смотреть на форму топки, реверсивность, материал и прочие факторы....
     
  11. Сибиряк

    Сибиряк Новичок

    Регистрация:
    3 фев 2009
    Сообщения:
    6
    Симпатии:
    0
    Алексей, горелка хорошая у меня такая же, год отработала замечательно. Проблемы только из за масла. Первую форсунку ставьте на 1 давление вторую смело от 2-4 и никаких проблем. Проблемы в масле синтетическое или минеральное и т.д. возможно масло с тосолом или антифризом. слейте воду.
     
  12. Сибиряк

    Сибиряк Новичок

    Регистрация:
    3 фев 2009
    Сообщения:
    6
    Симпатии:
    0
    кстати электроды с низу.
     
  13. Анна

    Анна Новичок

    Регистрация:
    10 дек 2017
    Сообщения:
    1
    Симпатии:
    0
    Помогите! =))

    Дорогой Бесовик, на что заменили манометр? Месяц бьемся об нее в кровь )
     
  14. Авангард

    Авангард Эксперт форума

    Регистрация:
    28 дек 2009
    Сообщения:
    626
    Симпатии:
    257
    На новый манометр, только не от Euronord. Найдите по отверстию и шкале аналогичный, и поставьте.
     
  15. Krotov

    Krotov Профессионал

    Регистрация:
    30 мар 2009
    Сообщения:
    432
    Симпатии:
    287
    Адрес:
    Бурятия
    Небольшое видео про горелки Euronord, которые работают в тандеме. Не видно ничего правда, поэтому пост так, чтоб было. Ну и фото, одно.
    Работают горелки Euronord.mp4
     

    Вложения:

    • euronord.jpg
      euronord.jpg
      Размер файла:
      124,9 КБ
      Просмотров:
      145
    Melinda нравится это.
  16. Yaroslav

    Yaroslav Новичок

    Регистрация:
    31 янв 2019
    Сообщения:
    4
    Симпатии:
    0
    Уважаемые эксперты, обращаемся за помощью!
    Есть горелка Euronord Ecologic 180, отработала 3 года, из за постоянных сбоев электричества, выходили из строя трансформатор, блок управления, электроды сгорали, фотоэлемент.
    Мы ремонтировали, сейчас вышло из строя вообще все, мы решили поменять, вижу здесь сидят профессионалы, подскажите что лучше нам сделать, что экономически эффективнее, купить на АлиЭкспрессе горелку за 60т.р. привезти сюда или на ту же самую сумму купить ЗИП в двойном составе, и продолжать чинить.

    Вот список чего нужно купить -

    7 клеммный штекер, блок управления, фотоэлемент, высоковольтный трансформатор, смотровое окно, электромагнитный клапан, штуцер подачи топлива, рассекатель ~110 т.р., в двойном составе.

    Горелку на АлиЭкспрессе смотрит аналогичную, по цене то на то и выходит, но как правильнее поступить понять не можем.

    Так может кто сталкивался с сбоями эл-ва, и посоветует источник бесперебойного питания?
    Буду премного благодарен!
     
  17. Андрий

    Андрий Эксперт форума

    Регистрация:
    27 сен 2017
    Сообщения:
    362
    Симпатии:
    174
    Адрес:
    Узбекистан, Фергана
    Доброго времени суток.
    У меня постоянно сбоит 220в, цикличные отключения, просадка до 110В в зимний период как само собой разумеющееся. UPS разные по всем дорогостоящим агрегатам дома 4шт., стабилизаторы и дома и в мастерской.
    Посчитайте мощности потребления, поставьте стабилизатор на вход с удвоенной мощностью, чтобы пиковая нагрузка была в районе 70% мощности стабилизатора. По маркам не скажу (реклама), берите то, что есть в продаже рядом с Вами. По типу, зависит от нагрузок, я для сварки поставил автовеньерный с шаговым двигателем на тороидальном трансе, задержка 5мс. Берите с регулировкой выхода напряжения и токовым пиком, с автосбросом по КЗ, земляной протечке, УЗО (0,16А). Дома стоит с электронным блоком с теми же регулировками (сварки нет).
    UPS берите из расчёта того, что Вам должно хватить времени на штатную остановку агрегата или на работу до подачи 220В. Берите так же то, что есть рядом. Рекомендую с чётным кол-вом аккумов на 12В. Смотрите такой UPS, аккумуляторы на который не составит труда приобрести и заменить раз в год.
    Ну вот пожалуй и всё.
     
    арсентий и Melinda нравится это.
  18. Grad

    Grad Эксперт форума

    Регистрация:
    29 май 2008
    Сообщения:
    2.910
    Симпатии:
    1.811
    Адрес:
    Москва
    Не совсем вас понимаю.
    110 тр - зип в двойном составе или 110 тр - горелка с Алиэкспресс, 1 шт, с доставкой и тд. Верно?
     
  19. Yaroslav

    Yaroslav Новичок

    Регистрация:
    31 янв 2019
    Сообщения:
    4
    Симпатии:
    0
    Не совсем правильно изъяснился, Зип ~ 110т.р.? Горелка с Али 1шт, с доставкой ~80т.р.
     
  20. Grad

    Grad Эксперт форума

    Регистрация:
    29 май 2008
    Сообщения:
    2.910
    Симпатии:
    1.811
    Адрес:
    Москва
    Зип двойной?