    Сдвигал в сторону пламени - работала не стабильно и кокс был. Сейчас на 1мм от прежнего уровня сдвинул в сторону форсунки, 1,5 суток работает нормально. Сам останавливать не хочу, дождусь "аварии" и посмотрю причину. Кстати, заметил, что кокс собирается только на левой нижней стороне пламяудерж.головке.
     
  2. shop268

    shop268 Специалист

    Регистрация:
    26 ноя 2013
    Сообщения:
    98
    Симпатии:
    8
    Сегодня остановился, 2 суток проработал. Посмотрел горелку, нагара сильного нет. Причину остановки не определил.
     
  3. forest

    forest Постоянный участник

    Регистрация:
    29 авг 2013
    Сообщения:
    41
    Симпатии:
    2
    Адрес:
    липецк
    ставьте любой пульт с отключением по заданной температуре! а котел кипит по причине плохой циркуляции воды,либо наличии воздуха в системе! насос взаимосвязывать с горелкой не надо! он должен работать постоянно! по крайней мере ,при отключении горелки ,и низкой температуре на улице,он не даст ,какое-то время,разморозить систему!
     
    Alexander нравится это.
  4. Rishat

    Rishat Участник

    Регистрация:
    4 ноя 2012
    Сообщения:
    15
    Симпатии:
    1
    Пульт почти собрали, сделали на отключение горелки на 80 градусов. Включение на 60 градусов. Насос поставили на постоянку.
    Как определить хорошая ли тяга? Горит все хорошо вроде, дымa нет вообще.
    В системы был воздух, все сбросили обрaткa стaлa теплой. Мне попaлся горе-сaнтехник, поэтому все сaм решил сделaть.

    Спacибо
     
  5. shop268

    shop268 Специалист

    Регистрация:
    26 ноя 2013
    Сообщения:
    98
    Симпатии:
    8
    Коллеги, кто подскажет как увеличить мощность горелки Smart Burner B-10 ? Температура на датчике котла 65 (камеру только почистили), на выходной трубе 50 (мерил пирометром) , на входе в батареи 42, что то не дорабатывает . Я уже спрашивал, что может заменить шайбу как у В-20?
     
  6. ENGINE

    ENGINE Эксперт форума

    Регистрация:
    11 мар 2011
    Сообщения:
    353
    Симпатии:
    66
    Адрес:
    RU
    Как ее сдвинуть, если пламяудерживающая головка упирается в адаптер форсунки ( или наоборот-кому как ближе)?
    Поставить нормальный дымоход. Отладить работу горелки. И все заработает.

    А сейчас, если ты хочешь увеличить мощность переделав горелку, то тебе нужен будет новый шток, новые патрубки, форсунки, новая головка. Описывать дальше не буду - я не считаю это выходом из ситуации.

    Замены головки на большую приведет к тому, что у тебя вообще ничего работать не будет.

    Обрати также внимание на то, что у тебя обратка холодная - в будущем могут быть проблемы еще и с котлом. А также прочти форум, есть тема о том, как холодная камера котла влияет на работу горелки.
     
  7. ENGINE

    ENGINE Эксперт форума

    Регистрация:
    11 мар 2011
    Сообщения:
    353
    Симпатии:
    66
    Адрес:
    RU
    Я бы удлинил дымоход в полтора, а лучше два раза.
     
  8. forest

    forest Постоянный участник

    Регистрация:
    29 авг 2013
    Сообщения:
    41
    Симпатии:
    2
    Адрес:
    липецк
    есть прибор для определения тяги. Удлинить -то можно... главное не переборщить! А лучше сразу установить регулятор тяги! Не знаю,как у кого , а у меня от атмосферного давления зависит работа горелки и котла! Сам ,сейчас,заказал дополнительный тройник в дымоход,а регулятор был в комплекте с котлом,но я его не ставил...не знал ,за каким нужен этот кусок трубы с вращающейся заслонкой!
     
  9. Дмитрий UR5

    Дмитрий UR5 Новичок

    Регистрация:
    4 дек 2013
    Сообщения:
    1
    Симпатии:
    0
    Приветствую всех !
    Впервые приходится запускать горелку на отработанном масле
    Нет к ней электрической схемы, окромя блок схемы....
    Не пойму как она управляется по температуре.... по сути термостат котла должен дать команду на включение, куда его подключить в самой горелке...???
    Может есть какие рекомендации...
    Опыт работы с газовыми и ж/т горелками типа Weishaupt, Elco, EcoFlame...достаточный, но вот такой ещё не видел....
     
  10. Rishat

    Rishat Участник

    Регистрация:
    4 ноя 2012
    Сообщения:
    15
    Симпатии:
    1
    А что если я не буду удлинять его вообще? Каковы последствия?
    Ведь все отлично, дыма нет, горит стабильно.
     
  11. Grad

    Grad Эксперт форума

    Регистрация:
    29 май 2008
    Сообщения:
    2.910
    Симпатии:
    1.811
    Адрес:
    Москва
    Спасибо, не знал, просто думал, что двигать можно.
     
  12. shop268

    shop268 Специалист

    Регистрация:
    26 ноя 2013
    Сообщения:
    98
    Симпатии:
    8
    Может в дымоход шибер воткнуть , если вы говорите , что большая тяга. Кстати на выходе из котла , на дымоходе, температура 180, через 50см 175, через 1м -135. За неделю в топке собрался шлак, серо-рыжий с четверть ведра.
     
  13. forest

    forest Постоянный участник

    Регистрация:
    29 авг 2013
    Сообщения:
    41
    Симпатии:
    2
    Адрес:
    липецк
    ну и не забивай голову!!! грейся!
     
  14. shop268

    shop268 Специалист

    Регистрация:
    26 ноя 2013
    Сообщения:
    98
    Симпатии:
    8
    Термостат связан с реле, подключаешь в обрыв 220 и к горелке, как обычный выключатель.
     
  15. ENGINE

    ENGINE Эксперт форума

    Регистрация:
    11 мар 2011
    Сообщения:
    353
    Симпатии:
    66
    Адрес:
    RU
    По схеме в инструкции к котлу на странице 14.
    Берешь, отрезаешь вилку.
    IMAG0549.jpg
    Далее, в клемник:
    Фаза L - клемма 5. Нейтраль N - клемма 1. Земля PE - клемма под винт на корпус.
     
  16. ENGINE

    ENGINE Эксперт форума

    Регистрация:
    11 мар 2011
    Сообщения:
    353
    Симпатии:
    66
    Адрес:
    RU
    Так ты же уже втыкал - результата ноль, насколько я помню.
     
  17. ENGINE

    ENGINE Эксперт форума

    Регистрация:
    11 мар 2011
    Сообщения:
    353
    Симпатии:
    66
    Адрес:
    RU
    Это сейчас так. Будет холоднее - будет иначе. На такую мощь надо и котел подготовить, и горелку. По опыту ставим в такую мощь метров 8-10. А так, дело конечно твое - хозяин-барин.
    Какой сейчас расход отработки в час?
     
  18. shop268

    shop268 Специалист

    Регистрация:
    26 ноя 2013
    Сообщения:
    98
    Симпатии:
    8
    Да, затыкал , но думал , что то изменится. такое ощущение, что котел стал задыхаться. Публикую фото: шибер (просто прорезал в трубе и закрыл дымоход), сам дымоход.
     

    Вложения:

    • IMG_6657.jpg
      IMG_6657.jpg
      Размер файла:
      162,9 КБ
      Просмотров:
      150
    • IMG_6659.jpg
      IMG_6659.jpg
      Размер файла:
      150,7 КБ
      Просмотров:
      155
  19. shop268

    shop268 Специалист

    Регистрация:
    26 ноя 2013
    Сообщения:
    98
    Симпатии:
    8
    От нечего делать почистили дымоход и сам котел. Все девственно чисто, как новое оборудование. Ведро пепла и все. Но столкнулся с проблемой , что не могу вывести температуру на котле выше 42 градусов. Первичка 1 , вторичка 1,2, масло 95. Чистая шайба, хорошая искра, все запускается, но температура не повышается.
     
  20. ENGINE

    ENGINE Эксперт форума

    Регистрация:
    11 мар 2011
    Сообщения:
    353
    Симпатии:
    66
    Адрес:
    RU
    Шибер поставил - при этом вторичку регулировал? 3,4 - глохнет?
    Ведро пепла - плохое топливо или плохое горение. Плохое горение я ( и не только я ) тебе уже выше написал, почему.
    Температура низкая на котле - причин много, - плохое горение ( вариантов много, основной ясен почему ), низкокалорийное топливо, и банально - просто у тебя котел не рассчитан на отопление твоего помещения, попросту мал.