Проблемы и вопросы по горелке на отработанном масле EnergyLogic

Тема в разделе "Горелки на отработанном масле", создана пользователем Автолюкс, 30 май 2008.

  1. Grad

    Grad Эксперт форума

    Регистрация:
    29 май 2008
    Сообщения:
    2.910
    Симпатии:
    1.811
    Адрес:
    Москва
    Конечно. Только это чревато нестабильной работой горелки и большими теплопотерями на литр сожженого отработанного масла.

    Работать лучше на штатном диаметре - он же не спроста такой у котла запроектирован.
     
  2. mamaj

    mamaj Эксперт форума

    Регистрация:
    1 фев 2014
    Сообщения:
    245
    Симпатии:
    54
    Адрес:
    Украина, Днепропетровск.
    Однозначно, выхлоп задавлен, чем чревато, ухудшение тяги даст неполное сгорание и уменьшение КПД отопителя. Установите трубу 200 мм и установите регулятор тяги, который обеспечит постоянное давление в выхлопной системе, тем самым стабилизирует процесс горения. Горелка 100 квт, поэтому для данного девайса 200 мм оптимал.
     
  3. Grad

    Grad Эксперт форума

    Регистрация:
    29 май 2008
    Сообщения:
    2.910
    Симпатии:
    1.811
    Адрес:
    Москва
    Горелка на 40 кВт...вы ошибаетесь. Для 40 квтной горелки выход дымохода в 200 - много.
     
  4. mamaj

    mamaj Эксперт форума

    Регистрация:
    1 фев 2014
    Сообщения:
    245
    Симпатии:
    54
    Адрес:
    Украина, Днепропетровск.
    По большому счету, если дымоход не 20 м, и есть регулятор тяги, труба утеплена в зоне конденсации (на улице) то будет работать! Если регулятора нет, то 150 достаточно! Прошу прощения за невнимательность. У меня Енерголоджик ИЛ 340, 100 квт, воздушный конвектор! Для таких горелок регулятор тяги необходим, много тяги плохо, мало тоже плохо! Если плохо горит то значит тяга мала, если не развивает тепловую мощность, тепло вылетает в трубу!
     
  5. t86

    t86 Новичок

    Регистрация:
    14 сен 2015
    Сообщения:
    6
    Симпатии:
    0
    Дымоход 5 метров, диаметр 200 мм, вертикальный,
    проход через крышу, конечно сендвич,
    регулятора тяги нет, по штатному тягомеру кажет прим. 0,15 - 0,2,
    иногда больше-меньше гуляет в зависимости от погоды, ветра и т. д.
    Почему на 200 мм дымоход ?
    В инструкции к горелке было написано не менее 180 мм,
    да и другие котлы имеют выход на 200 мм в той-же мощности.
    Сейчас работает нормально, пробег за 5000 м/ч ушел.
    А почему выход у этого Риелло на 140 мм, наверное потому, что он изначально был предназначен
    для газовой или дизельной горелки, у него и дымогарные трубы диаметром меньше,
    и расположены они по бокам...
     
  6. mamaj

    mamaj Эксперт форума

    Регистрация:
    1 фев 2014
    Сообщения:
    245
    Симпатии:
    54
    Адрес:
    Украина, Днепропетровск.
    Вот! Все прекрасно! Все по описанию, Хорошо! Надеюсь соблюдены нормы выноса конца трубы на крыше в зависимости от конфигурации и формы крышы! Почему упомянул регулятор тяги, полезная вещь и сделать самому не представляет трудов! Хорошо, что все разрешилось и тепловое оборудование с успехом выполняет свои функции!! Добра и счастья, МИРА и здоровья!
     
  7. Алексей 29

    Алексей 29 Специалист

    Регистрация:
    21 окт 2014
    Сообщения:
    88
    Симпатии:
    19
    закончился летний сезон. сделали еще одну котельную на отработке. общей фотографии котельной забыл сделать. выкладываю что есть:
     

    Вложения:

    • IMG_0838.JPG
      IMG_0838.JPG
      Размер файла:
      547,8 КБ
      Просмотров:
      132
    • IMG_0839.JPG
      IMG_0839.JPG
      Размер файла:
      576,4 КБ
      Просмотров:
      123
  8. Grad

    Grad Эксперт форума

    Регистрация:
    29 май 2008
    Сообщения:
    2.910
    Симпатии:
    1.811
    Адрес:
    Москва
    Это фото не про то, что вы подумали.:mosking:
    Это фото насоса горелок EnergyLogic, на котором можно рассмотреть его состав: головку насоса, двигатель, муфту и тд.
     

    Вложения:

  9. Nirbana

    Nirbana Новичок

    Регистрация:
    5 окт 2017
    Сообщения:
    5
    Симпатии:
    0
    Здравствуйте. Проблема выключает автомат на 16а. Контакт питающего кабеля горелки 16 попал на корпус, контакт заменил. Проверил элементы нагрева форсунки мультиком покзывает килоомы, двигатель гарелки, сопротивление есть, на корпусе не сидит. Также остальные элементы горели. При отключеном питающем кабеля горелки автомат не выключаеться. Подскажите где искать причину неисправности?
     

    Вложения:

  10. ENGINE

    ENGINE Эксперт форума

    Регистрация:
    11 мар 2011
    Сообщения:
    353
    Симпатии:
    66
    Адрес:
    RU
    Может просто где перетерлись провода? В местах стыка, например.
     
    britmila нравится это.
  11. Nirbana

    Nirbana Новичок

    Регистрация:
    5 окт 2017
    Сообщения:
    5
    Симпатии:
    0
    Картридж нагревателя форсунки был неисправен, он и выключал автомат. Пришлось отсоединить. Горелка запускается но при откинутом одним провода фотодатчика огня как только воспоминания произошло подсоединяю провод обратно и так заново пока не потухнет. Думаю что то с контролром горелки.
     

    Вложения:

  12. ENGINE

    ENGINE Эксперт форума

    Регистрация:
    11 мар 2011
    Сообщения:
    353
    Симпатии:
    66
    Адрес:
    RU
    После замыкания может быть все что угодно.
    У тебя какой контроллер? Carlin? Какие то лампочки на нем моргают?
     

    Вложения:

  13. Nirbana

    Nirbana Новичок

    Регистрация:
    5 окт 2017
    Сообщения:
    5
    Симпатии:
    0
    Да Carlin 50240. Подключал по этой схеме. Чтобы включить горелку приходится откидывать один провод (желтый) от датчика огня, когда запустиься сново ставить на место. Если не отсоединять то мигает индикатор желтого цвета на контроллере и горелка не запускается, сброс не помогает. Думаю причина в самом контроллере хотя он не "родной".
     
  14. Nirbana

    Nirbana Новичок

    Регистрация:
    5 окт 2017
    Сообщения:
    5
    Симпатии:
    0
    Схема подключения горелки.
     

    Вложения:

  15. ENGINE

    ENGINE Эксперт форума

    Регистрация:
    11 мар 2011
    Сообщения:
    353
    Симпатии:
    66
    Адрес:
    RU
    А на твоем карлине сколько лампочек. 2 или 3?
     
  16. ENGINE

    ENGINE Эксперт форума

    Регистрация:
    11 мар 2011
    Сообщения:
    353
    Симпатии:
    66
    Адрес:
    RU
    У меня мозги врастопырку. Кол-во лампочек бы знать. Возможно стоит измерить напряжение питания Carlin. Либо это внутреннее повреждение контроллера горелки или подается низкое напряжение. Также грубо могу предположить, что это может быть и фотоэлемент. Или перетертые провода.
     
  17. Nirbana

    Nirbana Новичок

    Регистрация:
    5 окт 2017
    Сообщения:
    5
    Симпатии:
    0
    Два светодиода. Сверху оражевый снизу красный.
     
  18. ENGINE

    ENGINE Эксперт форума

    Регистрация:
    11 мар 2011
    Сообщения:
    353
    Симпатии:
    66
    Адрес:
    RU
    Желтая лампочка мигает каждые 3-4 секунды.
    Удалить один желтый провод от терминала FF на контроллере.
    И если она продолжит мигать, то контроллер неисправный.
    А если больше не мигает, то контроллер исправен.

    И 3 варианта еще есть.
    1. Свет попадает в корпус горелки и на фотоэлемент. Короче лишний свет мешает работе фотоэлемента.
    2. Фотоэлемент неисправен в принципе.
    3. Проблемы с его проводом.

    Если оборудование только что отключили, то фотоэлемент может реагировать на догорающие элементы (например отложения) в камере сгорания.
     
  19. Melinda

    Melinda Администратор форума Команда форума

    Регистрация:
    23 мар 2008
    Сообщения:
    454
    Симпатии:
    409
    Адрес:
    Россия
    В этом видео мы расскажем вам о том, как заменить фильтр у оборудования на отработанном масле EnergyLogic.
     
    Последнее редактирование модератором: 7 июн 2018
    britmila нравится это.
  20. Иванов Леонид

    Иванов Леонид Новичок

    Регистрация:
    19 фев 2013
    Сообщения:
    8
    Симпатии:
    0
    Котел RIELO, горелка Energylogic 340. Наработка менее 1000 мото часов.
    Проблема:
    Вечером выключил котел штатно. На следующий день утром включил. Прошло полчаса, час, два, котел молчит. Захожу в котельную, красная кнопка на месте, голова нагревателя горячая (как обычно), котел молчит. Поразмыслив (мануала под рукой не оказалось) коротнул на блоке управления выводы "Т". Горелка заработала моментально.
    Вечером почитал мануал - поиск неисправностей, предположение подтвердилось. Термореле.
    Поиск термореле как запчасти результата не принес. Официалы продают преднагреватель в сборе, около 50 тыс. руб.
    Вопросы:
    Кому нибудь приходилось курочить преднагреватель со стороны выхода масла и входа проводки?
    Как это лучше сделать не повредив нагреватель?
    Как извлечь термо реле?
    Как его отремонтировать или чем заменить (аналог)?
    Если у кого есть опыт, буду очень благодарен.

    На крайняк все равно покупать в сборе за 50 тыров.:scratch_one-s_head:
     