Отзывы о котлах на отработанном масле Ставпечь

Тема в разделе "Котлы на отработанном масле", создана пользователем Kamilla_nk, 11 окт 2016.

  1. эд1975

    эд1975 Эксперт форума

    Регистрация:
    28 ноя 2012
    Сообщения:
    600
    Симпатии:
    167
    Адрес:
    краснодар
    Проверить дымоход ( может забился сажей ).
     
  2. Lixoletov

    Lixoletov Участник

    Регистрация:
    7 май 2013
    Сообщения:
    22
    Симпатии:
    4
    Дымоход новый работал суммарно суток 5. Но на всякий случай проверил, с дымоходом все ок, после прогрева начинает работать как надо, но когда остывает появляется обратная тяга
     
  3. эд1975

    эд1975 Эксперт форума

    Регистрация:
    28 ноя 2012
    Сообщения:
    600
    Симпатии:
    167
    Адрес:
    краснодар
    Значит вышестояшие помещения или комнаты над подвалом служат розогретым или вышестоящим дымходом если так можно выразиться образно конечно , утепляйте хорошо дымоход или сечение дымохода увеличивайте.
     
  4. viktor123

    viktor123 Нарушитель правил форума. Отключен от форума

    Регистрация:
    24 окт 2017
    Сообщения:
    50
    Симпатии:
    5
    Адрес:
    Нижний Новгород
    дайте фото)
     
  5. Lixoletov

    Lixoletov Участник

    Регистрация:
    7 май 2013
    Сообщения:
    22
    Симпатии:
    4
    Могу пока дать видео дымохода на улице


    это уличная сторона, дальше горизонтальное колено1.5 метра, потом еще вертикальная часть 2м.
    Да, сейчас на подвалом лестничный проем на 3 этажа, планирую сделать дверь в котельной и люк. Так же есть принудительная приточная и вытяжная вентиляция в котельной рядом с котлом, но когда вентиляторы все выключены через них также идет приток в котельную. Итого приток в котельную идет через дымоход-котел-горелку и через вентиляцию.
     
    Последнее редактирование модератором: 7 июн 2018
  6. viktor123

    viktor123 Нарушитель правил форума. Отключен от форума

    Регистрация:
    24 окт 2017
    Сообщения:
    50
    Симпатии:
    5
    Адрес:
    Нижний Новгород
    Помогло?отпишитесь после проверки)
     
  7. эд1975

    эд1975 Эксперт форума

    Регистрация:
    28 ноя 2012
    Сообщения:
    600
    Симпатии:
    167
    Адрес:
    краснодар
    Возникает резонный вопрос , куда то весь этот приточный воздух уходит . Получается через лестницу в три этажа по наименьшему сопротивлению и более высокой температуре чем в подвале .
    Закройте наглухо подвал и оставте лючок на улицу открытым.
     
  8. Lixoletov

    Lixoletov Участник

    Регистрация:
    7 май 2013
    Сообщения:
    22
    Симпатии:
    4
    Пока такие результаты:
    После 2х дней работы котла ситуация такая, старый черный налет никуда не делся, но и нового вроде нет.
    Обнаружил еще одну проблему - запах от котла, когда он не работает.
    Но точно можно сказать что с краном лучше, чем без него. Т.к. вариантов настройки намного больше.
     
  9. Lixoletov

    Lixoletov Участник

    Регистрация:
    7 май 2013
    Сообщения:
    22
    Симпатии:
    4
    Да, ровно такой план
     
  10. viktor123

    viktor123 Нарушитель правил форума. Отключен от форума

    Регистрация:
    24 окт 2017
    Сообщения:
    50
    Симпатии:
    5
    Адрес:
    Нижний Новгород
    поставьте завехритель на одной плоскости с соплом форсунки проблема должна уйти
     
  11. Lixoletov

    Lixoletov Участник

    Регистрация:
    7 май 2013
    Сообщения:
    22
    Симпатии:
    4
    А как именно?
    Вровень с кончиком форсунки?
    Сейчас вот так
     

    Вложения:

    • cbd74cdb6a0d.jpg
      cbd74cdb6a0d.jpg
      Размер файла:
      136,2 КБ
      Просмотров:
      172
  12. Lixoletov

    Lixoletov Участник

    Регистрация:
    7 май 2013
    Сообщения:
    22
    Симпатии:
    4
    Вот тут видно текущее положение завехрителя

    Нужно еще сильнее утопить вровень с форсункой?
     
    Последнее редактирование модератором: 7 июн 2018
    britmila нравится это.
  13. x-soft

    x-soft Участник

    Регистрация:
    10 фев 2016
    Сообщения:
    23
    Симпатии:
    3
    Только вот добрался до котла и запустил тепло...а то уже работяги отмороженные стали )))
    Вот фото внутри котла:
    Чёрное всё от дров так и не отмыли, года два назад сжигалась тонна брикетов за 5 дней + всякие доски и прочий мусор ))
    А от отработки только рыхлый светлый налёт
     

    Вложения:

    • UyozfkLP4Ks.jpg
      UyozfkLP4Ks.jpg
      Размер файла:
      563,1 КБ
      Просмотров:
      169
  14. x-soft

    x-soft Участник

    Регистрация:
    10 фев 2016
    Сообщения:
    23
    Симпатии:
    3
    Может у меня обман зрения )))
    Но на видео он у вас нормально стоит,а на фото сильно выпячивает.
    В любом случае если слишком близко подвести,то электроды будут пробивать не между собой, а на корпус завихрителя,этот момент учитывайте =)
     
  15. x-soft

    x-soft Участник

    Регистрация:
    10 фев 2016
    Сообщения:
    23
    Симпатии:
    3
    я вспомнил,у меня изначально горелка брызгалась по стенкам котла не много маслом,был налёт масленый по бокам "факела"
    я положил по бокам кирпичи и железки, теперь там только светлый нагар и наросты, т.к железки раскалённые и масло попадая на них сгорает ))
    Тоесть я проблему брызг не решил и масло дожигается просто,а не стекает в поддувало )
     
  16. viktor123

    viktor123 Нарушитель правил форума. Отключен от форума

    Регистрация:
    24 окт 2017
    Сообщения:
    50
    Симпатии:
    5
    Адрес:
    Нижний Новгород
    много выдвинул задвинь ближе к форсунке
     
  17. viktor123

    viktor123 Нарушитель правил форума. Отключен от форума

    Регистрация:
    24 окт 2017
    Сообщения:
    50
    Симпатии:
    5
    Адрес:
    Нижний Новгород
    ну вот и супер значит не все так плохо
    удачи пишите если будут вопросы по настройке
     
  18. viktor123

    viktor123 Нарушитель правил форума. Отключен от форума

    Регистрация:
    24 окт 2017
    Сообщения:
    50
    Симпатии:
    5
    Адрес:
    Нижний Новгород
    соответсвенно стенки котла не нагреваются до температуры свыше 400 С поэтому и происходит налипания сырого масла на стенках котла
    кирпичики или иной метериал просто напросто аккумулирует тепло и в результате масло догорает в камере котла
     
  19. Lixoletov

    Lixoletov Участник

    Регистрация:
    7 май 2013
    Сообщения:
    22
    Симпатии:
    4
    Нет не обман, это старое фото, тут действительно выпирает.
     
  20. Lixoletov

    Lixoletov Участник

    Регистрация:
    7 май 2013
    Сообщения:
    22
    Симпатии:
    4
    Сейчас вот так
     

    Вложения: