Вибрирует при работе котел на отработанном масле

Тема в разделе "Котлы на отработанном масле", создана пользователем calco, 6 авг 2013.

  1. Grad

    Grad Эксперт форума

    Регистрация:
    29 май 2008
    Сообщения:
    2.910
    Симпатии:
    1.811
    Адрес:
    Москва
    Еще один вариант вибрации, с хлопками. На видео - котел на отработке Ecoheat M 235, горелка Smart Burner B-20. Видео снято на 3 год эксплуатации.

    Некоторые решения вопроса указаны выше, а также есть на форуме и в других темах.

    Ключик к решению данной конкретной ситуации оказался в забитом выхлопе, оказалось засорено колено дымохода перед первым переходом вверх под 90 градусов.
    dim1.jpg dim2.jpg
    Ну и конечно же, смотрите на эти фото и все сами поймете, о причинах “бухов” и плохого горения.
    d1.jpg d2.jpg
    После устранения причины ситуация потихоньку начала налаживаться.
    cam1.jpg cam2.jpg
    Как понимаете, для устранения вибраций, стуков, бухов, звонких хлопков и прочих неприятных вещей, которые есть на видео в этой теме, можно применять как какое-то единичное решение (промыть форсунку или поменять топливо, как пример), так и понадобится комплекс мер. И смотреть, по сути, уместно все, начиная от топлива, и включая процессы подачи, сжигания, и отвода отработанных газов.

    Видео и фото просто для информации, в какую сторону двигаться в таких ситуациях и как оно может выглядеть.

    Ну а дым на видео - от сигареты, а не от горелки:rolleyes: Но бывает в таких ситуациях и дым есть, со стороны передней дверцы котла, или еще откуда то…
     
    !Slavik!, Krotov и арсентий нравится это.