Старый 19.11.2009, 01:58   #1
Новичок
 
Регистрация: 04.11.2009
Сообщений: 6
Репутация: 4
По умолчанию Как перевести дизельную горелку на сжигание отработанных масел?

Добрый день всем. Подскажите, как перевести дизельную горелку на сжигание отработанных масел? Что нужно переделать в горелке дизельной, чтобы она стала на отработанном масле?
колян вне форума   Ответить с цитированием
Рекламный блок
Старый 19.11.2009, 18:42   #2
Эксперт
 
Аватар для remix59
 
Регистрация: 04.04.2009
Адрес: Пермь
Сообщений: 1,144
Репутация: 348
По умолчанию Re: Как перевести дизельную горелку на сжигание отработанных масел?

Цитата:
Сообщение от колян Посмотреть сообщение
Добрый день всем. Подскажите, как перевести дизельную горелку на сжигание отработанных масел? Что нужно переделать в горелке дизельной, чтобы она стала на отработанном масле?
Хорошо подогреть и отлично очистить отработку, сменить настройки горелки.
__________________
Огонь-светит, греет и завораживает, но может и убить.
remix59 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.11.2009, 20:29   #3
Новичок
 
Регистрация: 04.11.2009
Сообщений: 6
Репутация: 4
По умолчанию Re: Как перевести дизельную горелку на сжигание отработанных масел?

Цитата:
Сообщение от remix59 Посмотреть сообщение
Хорошо подогреть и отлично очистить отработку, сменить настройки горелки.
Спасибо за совет. Сегодня уже пробовал, но не на отработке, а на чистой веретенке: нагрел в ведре, опустил шланги и...

Немного о горелке - hofamat k9m, 1979 г.в.!!!!! Полностью автоматическая (датчик огня и все такое)!!!

... запуск. Долго не хотела запускаться - иногда загорался слабый факелок, но датчик огня его не видел и горелку выключал. Пришлось настраивать - задвинул внутрь форсунку и "поиграл" расходом топлива. Раза с 10-го получилось. Факел такой яркий, по цвету ближе к белому, аж глаза слепит. В общем получилось! Снял на видео, как "сожму" файл-выложу на форум. Завтра начну делать отстойник с подогревом и фильтром. Задумка вообще сделать воздухонагреватель на 50 кВт.
колян вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.11.2009, 23:25   #4
Новичок
 
Регистрация: 04.11.2009
Сообщений: 6
Репутация: 4
По умолчанию Re: Как перевести дизельную горелку на сжигание отработанных масел?

Видео работы горелки здесь:
колян вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.11.2009, 11:18   #5
Эксперт
 
Аватар для J.E.M.P.
 
Регистрация: 04.02.2009
Адрес: Урал
Возраст: 52
Сообщений: 1,215
Репутация: 291
По умолчанию Re: Как перевести дизельную горелку на сжигание отработанных масел?

Цитата:
Сообщение от колян Посмотреть сообщение
Видео работы горелки здесь:
Колян, разместите пожалуйста свой ролик с горелкой в теме "Видео..."
http://www.termoportal.ru/forum55/thread480-2.html
И кратенько с описанием того, что горит, укажите модель.
Если есть возможность снять ближе эту горелку, чтобы разглядеть конструктив, можно в негорящем виде, там же в одном посту добавьте - будем рады!

Спасибо за ролик!
__________________
J.E.M.P.
J.E.M.P. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.11.2009, 17:55   #6
Новичок
 
Регистрация: 04.11.2009
Сообщений: 6
Репутация: 4
По умолчанию Re: Как перевести дизельную горелку на сжигание отработанных масел?

Хорошо, J.E.M.P., будет сделано.
колян вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.11.2009, 19:06   #7
Max
Профессионал
 
Аватар для Max
 
Регистрация: 21.04.2008
Адрес: Северная Пальмира
Возраст: 54
Сообщений: 350
Репутация: 108
По умолчанию Re: Как перевести дизельную горелку на сжигание отработанных масел?

Цитата:
Сообщение от remix59 Посмотреть сообщение
Хорошо подогреть и отлично очистить отработку, сменить настройки горелки.
И много чего другого.
Например подать сжатый воздух.
Заменить форсунку.
Заменить насос.
Сделать подогрев отработанного масла.
Начал отвечать и понял, что писать тут на полстраницы относительно того, что нужно поменять.

Последний раз редактировалось Alexander; 29.11.2009 в 20:21. Причина: Исправлены орфографические ошибки.
Max вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.12.2009, 00:16   #8
Новичок
 
Регистрация: 04.11.2009
Сообщений: 6
Репутация: 4
По умолчанию Re: Как перевести дизельную горелку на сжигание отработанных масел?

Цитата:
Сообщение от Max Посмотреть сообщение
И много чего другого.
Например подать сжатый воздух.
Заменить форсунку.
Заменить насос.
Сделать подогрев отработанного масла.
Начал отвечать и понял, что писать тут на полстраницы относительно того, что нужно поменять.
Для чего менять форсунку и насос?
Зачем сжатый воздух?
Прошу ответь мотивированно!
колян вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.12.2009, 17:06   #9
Профессионал
 
Аватар для Krotov
 
Регистрация: 30.03.2009
Адрес: Бурятия
Сообщений: 205
Репутация: 57
По умолчанию Re: Как перевести дизельную горелку на сжигание отработанных масел?

Цитата:
Сообщение от колян Посмотреть сообщение
Для чего менять форсунку и насос?
Зачем сжатый воздух?
Прошу ответь мотивированно!
Насос для подачи дизеля может не справиться с подачей отработки, вязкость у этих топлив различная.
Сжатый воздух - для распыления отработки.
Krotov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.12.2009, 00:19   #10
Новичок
 
Регистрация: 04.11.2009
Сообщений: 6
Репутация: 4
По умолчанию Re: Как перевести дизельную горелку на сжигание отработанных масел?

Цитата:
Сообщение от Krotov Посмотреть сообщение
Насос для подачи дизеля может не справиться с подачей отработки, вязкость у этих топлив различная.
Сжатый воздух - для распыления отработки.
Про насос я уже понял, "дизельный" насос выдает 5-6-7 атм., а масляный, при той-же форсунке, от 15 до 30 атм. Я несколько дней ищу подходящий в нашем колхозе.

По поводу воздушного распыления: если найду насос, то эта тема отпадает - не хочу добавлять компрессор в систему. Если не получится тогда придется менять и форсунку и ставить масляный насос до 2-3 атм. Хотя конструкция форсунки которую я нашел (одна из очень многих), прочитав несколько книг об отоплении, распылении, горелках и данный уважаемый форум, мне очень понравилась. Смысл у нее очень напоминает горелку Бабингтона, только процесс образования пленки масла над воздушным отверстием, мне кажется, более контролируемый. Да и отпадает необходимость в "сборе" масла после облива им шара! Если интересно могу, выложить чертёжик.
колян вне форума   Ответить с цитированием