Автоматика для самодельного котла на отработке

Тема в разделе "Котлы на отработанном масле своими руками", создана пользователем Чиповщик, 13 дек 2010.

?

Нужна ли вам автоматика для котла?

  1. Нужна и аварийная автоматика, и автоматизация работы котла

    168 голосов
    91,3%
  2. Нужна только аварийная

    12 голосов
    6,5%
  3. Автоматика не нужна, меня и так все устраивает

    4 голосов
    2,2%
  1. 159Viktor

    159Viktor Профессионал

    Регистрация:
    4 окт 2012
    Сообщения:
    154
    Симпатии:
    70
    Re: Самодельные устройства автоматики для котлов.

    Так вот понятнее будет.
     

    Вложения:

  2. nail02

    nail02 Эксперт форума

    Регистрация:
    8 фев 2012
    Сообщения:
    332
    Симпатии:
    77
    Адрес:
    Р.Б.
    Re: Самодельные устройства автоматики для котлов.

    http://www.termoportal.ru/picture.php?albumid=48&pictureid=1544
    Ребята вот по этой схеме подскажите пожалуйста точнее.
    Микросхема и в таймере и в маслорегуляторе 555
    555 - Микросхемы зарубежные 0…-9… :: Магазин "Электроника" Уфа[247]/0/
    Это она ?
    И про надув, в этой схеме используется нихром - сопротивления тот который от автомобильный улитки ?
    А переключатель S1 он управляет чем, катушками релюшек ? И этот переключатель S1 он переключается вручную ?
    В таймере R3 обозначен номинал 2 мега Омма ?
    конденсатор почему нижняя полоска полукругом , он какой то особый ? C3 100 микрофарад ?
    C2 10 нанофарады ? nF ?
     
  3. nail02

    nail02 Эксперт форума

    Регистрация:
    8 фев 2012
    Сообщения:
    332
    Симпатии:
    77
    Адрес:
    Р.Б.
    Re: Самодельные устройства автоматики для котлов.

    Подстроечными резисторами которые к терморегулятору подключены регулируем вольтаж верхнего и низкого уровня питания маслонасоса ?
     
  4. 159Viktor

    159Viktor Профессионал

    Регистрация:
    4 окт 2012
    Сообщения:
    154
    Симпатии:
    70
    Re: Самодельные устройства автоматики для котлов.

    nail02 все правильно 555 это то можно наш аналог кр1006ви1 ,2 мОм правильно, 100мКфх25в ,с2 правильно.
     
    nail02 нравится это.
  5. nail02

    nail02 Эксперт форума

    Регистрация:
    8 фев 2012
    Сообщения:
    332
    Симпатии:
    77
    Адрес:
    Р.Б.
    Re: Самодельные устройства автоматики для котлов.

    http://www.termoportal.ru/picture.php?albumid=48&pictureid=1544
    Ребята, разьясните пожалуйста еще, пару вопросов.:blush2:
    В этой схеме есть терморегулятор? Как я понимаю - нету ? Если есть где он?И в каком месте регулируется верхний и нижний уровень маслоподачи ? :scratch_one-s_head: Вижу что улитка с помощью сопротивлений нихромовых регулируется. А у маслоподачи не пойму. Плюс приходит от БП, минус от транзистора VT1. А цикличная регулировка, есть или нет ?
    И для чего подстроечные резисторы R1,R2,R3 ? Хочу понять как она работает... Извините за глупые вопросы...:blush2:
     
  6. step2094

    step2094 Эксперт форума

    Регистрация:
    26 янв 2010
    Сообщения:
    445
    Симпатии:
    92
    Адрес:
    Новосибирская обл
    Re: Самодельные устройства автоматики для котлов.

    я далеко не профи в данной теме, но схему прочел так: р1 р2 и р3 более точная подача масла на трех режимах, р4 основная настройка подачи масла на этих режимах(выведенная на блок управления) .
    Терморегулятора тоже не обнаружил:scratch_one-s_head:
     
    nail02 нравится это.
  7. nail02

    nail02 Эксперт форума

    Регистрация:
    8 фев 2012
    Сообщения:
    332
    Симпатии:
    77
    Адрес:
    Р.Б.
    Re: Самодельные устройства автоматики для котлов.

    А, значит тут подстроечными резисторами просто задают разный вольтаж для трех положений переключателя ?
     
  8. step2094

    step2094 Эксперт форума

    Регистрация:
    26 янв 2010
    Сообщения:
    445
    Симпатии:
    92
    Адрес:
    Новосибирская обл
    Re: Самодельные устройства автоматики для котлов.

    :yes3:Очень похоже на то, но могу ошибаться:blush2:
    Защиту от закипания(откл подачи масла) можно впихтерить и в эту схемку:-)
     
    nail02 нравится это.
  9. nail02

    nail02 Эксперт форума

    Регистрация:
    8 фев 2012
    Сообщения:
    332
    Симпатии:
    77
    Адрес:
    Р.Б.
    Re: Самодельные устройства автоматики для котлов.

    Внедрить бы в эту схему переключения по термодатчику, циклическую схему... Только как правильно её туда "врисовать"...
    http://www.termoportal.ru/attachmen...e/7277d1392233221-avtomatika-kotla-01.gif.att
    Вот эта схема - стерморегулятором. Она мне кажется получше будет, но нужно аварийное питание и автомат по закипанию.
     
  10. nail02

    nail02 Эксперт форума

    Регистрация:
    8 фев 2012
    Сообщения:
    332
    Симпатии:
    77
    Адрес:
    Р.Б.
    Re: Самодельные устройства автоматики для котлов.

    Это понятно, но тут получается в одной схеме есть автономное питание, и схема надува, с таймером и авариным отключателем. А во второй схеме есть терморегулятор. Нарисуйте пожалуйста, кто знает как, одну общую. Чтобы была и цикличность, с помощью терморегулятора и был таймер, аварийное питание, и автомат отключения...:blush2:
     
  11. nick50

    nick50 Профессионал

    Регистрация:
    24 ноя 2010
    Сообщения:
    269
    Симпатии:
    71
    Адрес:
    Кострома
    Re: Самодельные устройства автоматики для котлов.

    Это моя схема...Тут все просто: R1,R2,R3- подстройка подачи масла под выбранные переключателем S1 скорости "ветра":mosking: (т.е. регулируют время импульса на маслонасос) , R4- регулировка паузы между этими импульсами.
     
    britmila и Ivanyonok нравится это.
  12. nick50

    nick50 Профессионал

    Регистрация:
    24 ноя 2010
    Сообщения:
    269
    Симпатии:
    71
    Адрес:
    Кострома
    Re: Самодельные устройства автоматики для котлов.

    Вот видео работы пульта и насоса ( в архиве -2 видео файла):drinks: :Котел — Яндекс.Диск
     
    britmila, Ivanyonok и nail02 нравится это.
  13. nail02

    nail02 Эксперт форума

    Регистрация:
    8 фев 2012
    Сообщения:
    332
    Симпатии:
    77
    Адрес:
    Р.Б.
    Re: Самодельные устройства автоматики для котлов.

    А таймер ? Он нужен для работы вентилятора, определенное время, после отключения питания ?
     
  14. nick50

    nick50 Профессионал

    Регистрация:
    24 ноя 2010
    Сообщения:
    269
    Симпатии:
    71
    Адрес:
    Кострома
    Re: Самодельные устройства автоматики для котлов.

    Именно так....Чтобы не разрядить Акк. У меня работает минут 15-16.....
     
    Ivanyonok и britmila нравится это.
  15. orionich

    orionich Эксперт форума

    Регистрация:
    17 ноя 2011
    Сообщения:
    497
    Симпатии:
    58
    Адрес:
    Омск
    Re: Самодельные устройства автоматики для котлов.

    как измерить напряжение цифровым вольтмептром после шим регулятора ?
     
  16. pps10

    pps10 Профессионал

    Регистрация:
    9 окт 2013
    Сообщения:
    204
    Симпатии:
    25
    Адрес:
    Ульяновск
    Re: Самодельные устройства автоматики для котлов.

    Средне-квадратичное. Сколько вольт покажет - столько и есть. У бытовых мультиметров частота не выше 400 гц. Шим по приведенным в форуме схемам работает выше 1кГц.
    А для суперточности - осциллограф. Можно и частоту посмотреть и скважность.
     
  17. orionich

    orionich Эксперт форума

    Регистрация:
    17 ноя 2011
    Сообщения:
    497
    Симпатии:
    58
    Адрес:
    Омск
    Re: Самодельные устройства автоматики для котлов.

    не показывает не сколько, цыфры меняются бесконечно...
     
  18. pps10

    pps10 Профессионал

    Регистрация:
    9 окт 2013
    Сообщения:
    204
    Симпатии:
    25
    Адрес:
    Ульяновск
    Re: Самодельные устройства автоматики для котлов.

    А схема собрана правильно? В какой точке проводишь измерения? Выходной транзистор управляет МИНУСОМ. Нагрузи на лампочку и померь.
     
  19. Ilja

    Ilja Эксперт форума

    Регистрация:
    16 фев 2013
    Сообщения:
    302
    Симпатии:
    144
    Re: Самодельные устройства автоматики для котлов.

    Мой ШИМ работает в частоте 15 кГц. После него поставил LC фильтр. (нашол здесь на форуме) В зависимости от нагрузки, показания цифрового вольтметра на выходе могут скокать до 0,3 вольта.
    L1- Это практически любой дроссель на феррите способный выдержать вашу нагрузку. Я часто использую из дохлого компьютерного БП с 5ти вольтовой линии.
     

    Вложения:

    • LC Filter.GIF
      LC Filter.GIF
      Размер файла:
      5,7 КБ
      Просмотров:
      311
    Последнее редактирование: 15 июл 2014
  20. orionich

    orionich Эксперт форума

    Регистрация:
    17 ноя 2011
    Сообщения:
    497
    Симпатии:
    58
    Адрес:
    Омск
    Re: Самодельные устройства автоматики для котлов.

    думаю поставлю простострелочный и не буду париться
     
    britmila нравится это.