Воздушный короб для воздухонагревателя на отработанном масле

Тема в разделе "Автоматические воздухонагреватели на отработанном масле", создана пользователем Виталий, 24 июн 2008.

  1. Виталий

    Виталий Новичок

    Регистрация:
    24 июн 2008
    Сообщения:
    2
    Симпатии:
    0
    Можно ли присоединить воздушный короб с внутренними вентиляторам к воздухонагревателям на отработанном масле Omni, EnergyLogic и Clean Burn?
    Рассматриваю покупку одного теплогенератора. И возможность потом присоединить к нему воздушный короб для отвода горячего воздуха в соседнее небольшое помещение.
     
  2. Grad

    Grad Эксперт форума

    Регистрация:
    29 май 2008
    Сообщения:
    2.910
    Симпатии:
    1.811
    Адрес:
    Москва
    К воздухонагревателям на отработанном масле EnergyLogic можно присоединить воздушный короб.
    Эффективная длина его составит около 10 метров.
     
  3. Max

    Max Профессионал

    Регистрация:
    21 апр 2008
    Сообщения:
    325
    Симпатии:
    98
    Адрес:
    Северная Пальмира
    К воздухонагревателям на отработанном масле Omni не получится присоединить воздуховод по конструктивным особенностям самого теплогенератора.

    Воздухонагреватели на отработанном масле Clean Burn тоже имеют возможность присоединения коробов.
    Опишите, какие у вас помещения для обогрева. Первое (основное), которое будет обогреваться без короба, и пристройка (второстепенное).
     
  4. Виталий

    Виталий Новичок

    Регистрация:
    24 июн 2008
    Сообщения:
    2
    Симпатии:
    0
    Помещения - основное (150 кв.м), высота 4 метра. Пристройка (там балансировочный стенд и шиномонтажный стенд стоят) - 25 кв.м, высота 3 метра. Это пристройка искуственная, начинается от основной стены автосервиса. Крыша прямая, ворота одни.
    Да, чуть не забыл!
    Теплонератор будет мощностью 40-45 квт/час.:-)
     
  5. Max

    Max Профессионал

    Регистрация:
    21 апр 2008
    Сообщения:
    325
    Симпатии:
    98
    Адрес:
    Северная Пальмира
    У теплогенераторов Clean Burn CB 1500 и EnergyLogic H-140 имеется возможность работы через две жалюзи.
    То есть жалюзи будут расположены слева и справа.
    Так вот, одни жалюзи можно направить в сторону центра и обогревать основное помещение.
    Ко вторым жалюзи можно присоединить небольшой короб. И подавать воздух в небольшое помещение.
     
  6. Grad

    Grad Эксперт форума

    Регистрация:
    29 май 2008
    Сообщения:
    2.910
    Симпатии:
    1.811
    Адрес:
    Москва
    Воздухонагреватели на отработанном масле Clean Burn с присоединенными воздушными коробами, примеры.
    6ac0d170df75.jpg 015cbae7be44.jpg [​IMG]
     
  7. Grad

    Grad Эксперт форума

    Регистрация:
    29 май 2008
    Сообщения:
    2.910
    Симпатии:
    1.811
    Адрес:
    Москва
    Короб для EnergyLogic. Из ткани.
     

    Вложения:

    britmila нравится это.
  8. Grad

    Grad Эксперт форума

    Регистрация:
    29 май 2008
    Сообщения:
    2.910
    Симпатии:
    1.811
    Адрес:
    Москва
    Воздухонагреватели на отработанном масле EnergyLogic.
    Размеры для присоединения воздушного короба:
    EL-140H - 310 х 310мм.
    EL-200H - 380 х 380мм.
    EL-340H - 460 х 640мм.
     
    Melinda нравится это.
  9. manifik

    manifik Участник

    Регистрация:
    4 июл 2008
    Сообщения:
    16
    Симпатии:
    10
    А если нагретый воздух будет выходить на обе стороны, то существует ли возможность регулировки объёмов выходящего воздуха? Например на одну сторому в основное помещение 70-80%, а во второе поменьше через короб соответственно 20-30%. Или на обе стороны выходит только по 50 % без возможности регулировки?
     
  10. Печник

    Печник Профессионал

    Регистрация:
    22 апр 2008
    Сообщения:
    161
    Симпатии:
    58
    Такая возможность существует.
    У Clean Burn - жалюзи установлены с трех сторон. Нижние жалюзи придется закрыть вообще.
    У Energylogic стандартно жалюзи расположены с одной стороны. Придется две части жалюзи снять с одной стороны, и установить на другую. Жалюзи должны быть расположены в одной плоскости (допустим, жалюзи с двух сторон открыты и расположены в низшей части). Главное в этом случае - жалюзи должны быть расположены параллельно друг другу, а не одна сверху, другая снизу, так как в этом случае может быть перепад давления и воздух будет выходит только в одни жалюзи.
    У Omni - подключение короба невозможно.
     
    manifik нравится это.
  11. manifik

    manifik Участник

    Регистрация:
    4 июл 2008
    Сообщения:
    16
    Симпатии:
    10
    И ещё вопрос, если воздухонагреватель на отработанном масле EnergyLogic имеет две жалюзи для выхода горячего воздуха, возможно ли подсоединить воздушные короба с обоих сторон длиной 10 метров и будет ли это эффективно работать?
     
  12. Max

    Max Профессионал

    Регистрация:
    21 апр 2008
    Сообщения:
    325
    Симпатии:
    98
    Адрес:
    Северная Пальмира
    К воздухонагревателю на отработанном масле EnergyLogic можно присоединить воздушный короб. Только к одной стороне. К двум не получится - вентилятор не вытянет.
     
    manifik нравится это.
  13. manifik

    manifik Участник

    Регистрация:
    4 июл 2008
    Сообщения:
    16
    Симпатии:
    10
    Спасибо.:drinks:
    А если с обоих сторон жалюзи открыты и при этом к одной стороне присоединён короб, то длину короба можно закладывать в 10 метров или уже меньше ? :acute:
     
  14. Grad

    Grad Эксперт форума

    Регистрация:
    29 май 2008
    Сообщения:
    2.910
    Симпатии:
    1.811
    Адрес:
    Москва
    Я конечно понимаю, что хороша ложка к обеду (это я к тому, что воздухонагревателей на отработанном масле Omni нет в России и шансы на их привоз к нам очень малы), но наткнулся на любопытные фото в интернет.
    Засвербил вопрос. Просто, личный вопрос.
    Всегда был убежден в том, что присоединить воздушный короб для этих воздухонагревателей можно. Но работа Omni с коробами будет малоэффективной .
    И что я вижу:

    1.jpg 2.jpg 3.jpg
    Малыш OWH 150 (или OWH 250) с одним вентилятором, присосался к коробу и судя по всему подает воздух в короб!
    Отсюда вопрос (навряд ли конечно я получу на него ответ, но попытаюсь):
    Есть ли люди, которые эксплуатируют воздухонагреватели на отработанном масле Omni с воздушными коробами? Как? Работает? На сколько метров продувает?
     
  15. Krotov

    Krotov Профессионал

    Регистрация:
    30 мар 2009
    Сообщения:
    432
    Симпатии:
    287
    Адрес:
    Бурятия
    Какие хорошие фотографии вы нашли. :good:
    Признаться, тоже думал, что воздуховоды - не вариант для OMNI.
    Но потом выяснил, что сам завод говорит о том, что воздухонагреватели на отработке OMNI вполне могут работать в такой системе.
     
    Grad нравится это.
  16. Grad

    Grad Эксперт форума

    Регистрация:
    29 май 2008
    Сообщения:
    2.910
    Симпатии:
    1.811
    Адрес:
    Москва
    Поделитесь информацией:yes3:
     
  17. Krotov

    Krotov Профессионал

    Регистрация:
    30 мар 2009
    Сообщения:
    432
    Симпатии:
    287
    Адрес:
    Бурятия
    Они, признаться, никаких параметров по подключению не дают, но о возможности такого варианта прямо пишут и на сайте и в оригинальной инструкции.
     
  18. Grad

    Grad Эксперт форума

    Регистрация:
    29 май 2008
    Сообщения:
    2.910
    Симпатии:
    1.811
    Адрес:
    Москва
    Насколько я помню, в русскоязычной инструкции об этом нет ни слова...
    Спасибо, Krotov! Огромное!:good3:
    Буду ждать отзыва от людей, кто ставил воздуховоды.
     
  19. J.E.M.P.

    J.E.M.P. Эксперт форума

    Регистрация:
    4 фев 2009
    Сообщения:
    1.002
    Симпатии:
    357
    Адрес:
    Урал
    Производитель не просто говорил, а рекомендовал использовать воздуховоды! Потому как, уже более 3-х лет как перешёл на использование жаропрочной стали с высокой теплопроводностью, а значит с низким тепловым сопротивлением, камеры сгорания. На видео (есть на форуме) это чётко видно, металл чёрный.
    Повысив теплопередачу от сгораемого топлива, можно достигнуть два главных эффекта:
    1. Сократить потребление топлива,
    2. Поднять КПД установки.
    Хороший теплосъём могут обеспечить уже вентиляторы, а дополнительно - расширенный воздуховод - тепловой поток увеличивается, а температура камеры снижается!!! Всё логично. :declare:
    Наверно, инструкции уже устарели. :mosking:
     
  20. Grad

    Grad Эксперт форума

    Регистрация:
    29 май 2008
    Сообщения:
    2.910
    Симпатии:
    1.811
    Адрес:
    Москва
    Видимо да.:-)
    Вообщем если кто-нибудь эксплуатирует воздухонагреватели на отработанном масле Omni с воздушными коробами - пишите. Фото тоже прикладывайте, очень интересно посмотреть!