Обсуждение про воздухонагреватели на отработанном масле Lanair

Тема в разделе "Автоматические воздухонагреватели на отработанном масле", создана пользователем DKV, 22 май 2008.

  1. Melinda

    Melinda Администратор форума Команда форума

    Регистрация:
    23 мар 2008
    Сообщения:
    454
    Симпатии:
    409
    Адрес:
    Россия
    Последним дело дошло до барометрической заслонки и дымохода. Мне пришлось заказать телескопическую секцию трубы в Simpson Dura Black на 15 см, которая раздвигается от 111 см до 162 см. И это сработало превосходно.

    Я установил её после секции длиной 60см на теплогенераторе и я раздвинул эту трубу на 142 см, чтобы сделать изгиб трубы на одном уровне с выходом в стене. После телескопической секции я установил изгиб на 90 градусов и усилил его цепью с рым-болтом, крепящимися к кровле. Я просто обернул цепь вокруг колена и присоединил её к S-образному крюку.
    Заключительная часть дымохода – опять телескопическая секция, полностью сжатая, длиной 60см. Внутренняя часть трубы не до конца входит внутрь помещения, только на 30см или около того, и этот стык идет на месте однослойной секции, сразу за коленом, где я установил барометрическую заслонку.

    Барометрическая заслонка – одна из тех вещей, на которые хочется пожаловаться.

    Дымовая труба идет на 15см. А заслонка идет на 18см, фирмы Fields. И предполагается, что она подходит к трубе от 15 до 20 см.

    Ну что ж, после осмотра заслонки, я понял, что она будет ужасно смотреться на моей трубе.

    Я погуглил и нашел за 45 долларов заслонку на 15 см. Её я и заказал.

    Lanair хочет предлагать заслонки, которые подходят для большего количества дымоходов, но по факту получается, что лучше бы они предлагали два варианта, на 15 и 20 см, как дымоходы у их оборудования.

    Я взял опорное кольцо заслонки и подогнал его по трубе, нарисовал линию внутри около 1см от точки контакта опорного кольца и трубы. Потом снял кольцо и вырезал по этой линии, проделывая дырку в трубе. Затем я надрезал трубу через каждые пол-дюйма и поставил кольцо заново. Я взял маленький молоток и загнул вырезанные полосочки вплотную к кольцу, и установил заслонку.

    После установки трубы с барометрической заслонкой я взял уровень, чтобы выставить линию перегиба барометрической заслонки по-горизонтали, вращая заслонку внутри опорного кольца и затянул болты, которые удерживают заслонку на месте. Труба изгибается, и барометрическая заслонка стоит четко горизонтально.
     

    Вложения:

    • Lanair24.jpg
      Lanair24.jpg
      Размер файла:
      82,9 КБ
      Просмотров:
      167
    • Lanair25.jpg
      Lanair25.jpg
      Размер файла:
      92,8 КБ
      Просмотров:
      182
    • Lanair26.jpg
      Lanair26.jpg
      Размер файла:
      85 КБ
      Просмотров:
      165
    • Lanair27.jpg
      Lanair27.jpg
      Размер файла:
      95,4 КБ
      Просмотров:
      171
    • Lanair28.jpg
      Lanair28.jpg
      Размер файла:
      94,6 КБ
      Просмотров:
      179
  2. Melinda

    Melinda Администратор форума Команда форума

    Регистрация:
    23 мар 2008
    Сообщения:
    454
    Симпатии:
    409
    Адрес:
    Россия
    Я сделал короб от щитка с выключателем до глубокой коробки 10 на 10 см на стеновом ригеле позади воздухонагревателя. Установил штепсельную розетку, в которой электрическое соединение осуществляется после введения вилки и её поворота, на 20 ампер и несколько футов шнура от теплогенератора с поворотным разъемом на шнуре.
    Все это звучит достаточно просто, но потребовалось ~23 метра металлического электрокабеля, зажимы и муфты, размыкатель и т.д. Аппарату нужно подключение на 20 ампер и 120 вольт для функционирования всех частей – вентилятор, поджиг, насос.

    Требуется компрессор, а мой компрессор находится в другой части цеха, я протянул 2 секции воздушного шланга по 15 м, используя кабельную стяжку для фиксации. На стеновом ригеле, следующим за штепсельной розеткой, я установил редуктор, который понижает входящее давление 110 psi до 60 psi. На регуляторе я установил пневматическую муфту, а потом шланг от регулятора до маленького манометра с сепаратором на самом теплогенераторе.

    Впоследствии я планирую установить металлопластиковую трубу Pex-Al-Pex сквозь цех, чтобы все было чисто и аккуратно.

    По правилам надо, чтобы неутепленная труба дымохода в помещении находилась на расстоянии не более 45см от горючих материалов, у меня не особо получилось это сделать, т.к. двойная утепленная труба, которая входит внутрь помещения, находится на расстоянии около 25см.

    Я решил измерить температуру дымовой трубы и обнаружил, что поверхность последнего участка дымохода, который входит в стену, была нагрета до 141 градуса. А внешняя труба (двойная) на расстоянии пары дюймов была всего 27 градусов. Сам аппарат поддерживал в этой зоне температуру около 15 градусов. Дымовая труба около выхода из аппарата нагревается до почти 180 градусов. Эти 45см – не проблема, поскольку в этой зоне нет никакого контакта с деревом или с изоляцией. Я могу запросто держать руку в этой зоне. Тепло настолько быстро распространяется по помещению, что стена не успевает нагреваться.

    Я сделал эти фотографии 2-го января, когда на улице было около -7 градусов, один из немногих холодных дней зимой. Также я держу градусник около выходных жалюзей теплогенератора, выходная температура держится на уровне 70 градусов. Фотография смотрит прямо наверх отопителя, на заднем фоне – крыша.
     

    Вложения:

    • Lanair29.jpg
      Lanair29.jpg
      Размер файла:
      81,6 КБ
      Просмотров:
      160
    • Lanair30.jpg
      Lanair30.jpg
      Размер файла:
      47,2 КБ
      Просмотров:
      165
    • Lanair31.jpg
      Lanair31.jpg
      Размер файла:
      42,6 КБ
      Просмотров:
      163
    • Lanair32.jpg
      Lanair32.jpg
      Размер файла:
      46 КБ
      Просмотров:
      168
    • Lanair33.jpg
      Lanair33.jpg
      Размер файла:
      94,1 КБ
      Просмотров:
      169
  3. Melinda

    Melinda Администратор форума Команда форума

    Регистрация:
    23 мар 2008
    Сообщения:
    454
    Симпатии:
    409
    Адрес:
    Россия
    Небольшое видео, в котором вы увидите горение отработанного масла в воздухонагреватели, а также элементы горелки.



    Финальная заметка про герметик до 260 градусов. Кто-то подсказал мне про специальный герметик для отопителей, но я уже использовал герметик до 230 градусов серебристого цвета, и он хорошо сработал.

    Последнее слово… Потолочные вентиляторы… Если вы не делаете ничего, чтобы повысить эффективность отопления, то хотя бы установите потолочные вентиляторы.
     

    Вложения:

    • Lanair34.jpg
      Lanair34.jpg
      Размер файла:
      32,1 КБ
      Просмотров:
      165
    • Lanair35.jpg
      Lanair35.jpg
      Размер файла:
      78,4 КБ
      Просмотров:
      170
    Последнее редактирование модератором: 7 июн 2018
  4. Melinda

    Melinda Администратор форума Команда форума

    Регистрация:
    23 мар 2008
    Сообщения:
    454
    Симпатии:
    409
    Адрес:
    Россия
    На вопрос от читателя форума:
    Чарльз ответил:
    Источник
     
  5. Melinda

    Melinda Администратор форума Команда форума

    Регистрация:
    23 мар 2008
    Сообщения:
    454
    Симпатии:
    409
    Адрес:
    Россия
    Воздухонагреватели на отработанном масле Lanair MX
    mod.jpg
    Технические характеристики:
    Lanair MX-150-200
    har150-200.JPG
    Lanair MX-250-300
    har250-300.JPG
     
  6. Grad

    Grad Эксперт форума

    Регистрация:
    29 май 2008
    Сообщения:
    2.910
    Симпатии:
    1.811
    Адрес:
    Москва
    Надеюсь, что вот этот важный совет отложится у будущих-нынешних владельцев воздухонагревателей. Недорого и эффективно.

    Ну а по остальному просто было любопытно почитать. У каждого ведь своя история - у кого-то проблема поднять, у кого-то закрепить, у кого-то собрать, у кого-то сложить дымоход и тп

    Спасибо за рассказ!
     
    britmila нравится это.
  7. Авангард

    Авангард Эксперт форума

    Регистрация:
    28 дек 2009
    Сообщения:
    626
    Симпатии:
    257
    Суровые у них зимы...:mosking:
     
  8. Virtanen

    Virtanen Профессионал

    Регистрация:
    13 сен 2013
    Сообщения:
    155
    Симпатии:
    11
    Адрес:
    Это Питер, детка!
    Вот намучался товарищ.. А ведь на практике все так и есть.. просто обычно никто не расписывает так подробно.
     
  9. Melinda

    Melinda Администратор форума Команда форума

    Регистрация:
    23 мар 2008
    Сообщения:
    454
    Симпатии:
    409
    Адрес:
    Россия
    Монтаж воздухонагревателя на отработанном масле Lanair на видео:
     
    Последнее редактирование модератором: 7 июн 2018
    Ivanyonok и britmila нравится это.
  10. Grad

    Grad Эксперт форума

    Регистрация:
    29 май 2008
    Сообщения:
    2.910
    Симпатии:
    1.811
    Адрес:
    Москва
    Старые модели воздухонагревателей на отработке Lanair. Сейчас не производятся, но активно эксплуатируются.
     

    Вложения:

    • 9.jpg
      9.jpg
      Размер файла:
      93,1 КБ
      Просмотров:
      149
    • 10.jpg
      10.jpg
      Размер файла:
      131,6 КБ
      Просмотров:
      158
    • 11.jpg
      11.jpg
      Размер файла:
      89,5 КБ
      Просмотров:
      159
    • 12.jpg
      12.jpg
      Размер файла:
      94,7 КБ
      Просмотров:
      150
    • 13.jpg
      13.jpg
      Размер файла:
      86,9 КБ
      Просмотров:
      162
    • 14.jpg
      14.jpg
      Размер файла:
      76,2 КБ
      Просмотров:
      155
    • 15.jpg
      15.jpg
      Размер файла:
      70,1 КБ
      Просмотров:
      148
  11. Grad

    Grad Эксперт форума

    Регистрация:
    29 май 2008
    Сообщения:
    2.910
    Симпатии:
    1.811
    Адрес:
    Москва
    Вот кстати фото новых моделей воздухонагревателей Lanair, которые используются сейчас. Так, для сравнения с предыдущим постом.
     

    Вложения:

    • 17.jpg
      17.jpg
      Размер файла:
      69,6 КБ
      Просмотров:
      157
    • 18.jpg
      18.jpg
      Размер файла:
      155,6 КБ
      Просмотров:
      148
  12. Grad

    Grad Эксперт форума

    Регистрация:
    29 май 2008
    Сообщения:
    2.910
    Симпатии:
    1.811
    Адрес:
    Москва
    2 в 1 - отопление на отработанном масле и не самый плохой столик/верстак:28:.
    Если что, то на фотографии - воздухонагреватель Lanair MX 200:wink:.
     

    Вложения:

  13. Krotov

    Krotov Профессионал

    Регистрация:
    30 мар 2009
    Сообщения:
    432
    Симпатии:
    287
    Адрес:
    Бурятия
    Добавлю и фотографии воздушных нагревателей на отработанном масле Lanair.
     

    Вложения:

    • 1.jpg
      1.jpg
      Размер файла:
      39,5 КБ
      Просмотров:
      169
    • 2.jpg
      2.jpg
      Размер файла:
      80,6 КБ
      Просмотров:
      159
    • 3.jpg
      3.jpg
      Размер файла:
      42,6 КБ
      Просмотров:
      149
    • 4.JPG
      4.JPG
      Размер файла:
      200,7 КБ
      Просмотров:
      149
    • 5.JPG
      5.JPG
      Размер файла:
      32,1 КБ
      Просмотров:
      147
    • 6.jpg
      6.jpg
      Размер файла:
      217,3 КБ
      Просмотров:
      137
  14. Krotov

    Krotov Профессионал

    Регистрация:
    30 мар 2009
    Сообщения:
    432
    Симпатии:
    287
    Адрес:
    Бурятия
    Делюсь шестью видео про Lanair:
     
  15. Krotov

    Krotov Профессионал

    Регистрация:
    30 мар 2009
    Сообщения:
    432
    Симпатии:
    287
    Адрес:
    Бурятия
  16. Krotov

    Krotov Профессионал

    Регистрация:
    30 мар 2009
    Сообщения:
    432
    Симпатии:
    287
    Адрес:
    Бурятия
  17. Krotov

    Krotov Профессионал

    Регистрация:
    30 мар 2009
    Сообщения:
    432
    Симпатии:
    287
    Адрес:
    Бурятия
  18. Krotov

    Krotov Профессионал

    Регистрация:
    30 мар 2009
    Сообщения:
    432
    Симпатии:
    287
    Адрес:
    Бурятия
  19. Krotov

    Krotov Профессионал

    Регистрация:
    30 мар 2009
    Сообщения:
    432
    Симпатии:
    287
    Адрес:
    Бурятия
  20. Grad

    Grad Эксперт форума

    Регистрация:
    29 май 2008
    Сообщения:
    2.910
    Симпатии:
    1.811
    Адрес:
    Москва
    Добавим еще Lanair в тему.
    На 6 м фото мужчина, судя по всему которому его Lanair достался бесплатно или что-то типа того. Такие акции были у производителя.
     

    Вложения:

    • lanair1.jpg
      lanair1.jpg
      Размер файла:
      81,9 КБ
      Просмотров:
      135
    • lanair2.jpg
      lanair2.jpg
      Размер файла:
      83,4 КБ
      Просмотров:
      137
    • lanair3.jpg
      lanair3.jpg
      Размер файла:
      91,8 КБ
      Просмотров:
      143
    • lanair4.jpg
      lanair4.jpg
      Размер файла:
      94,7 КБ
      Просмотров:
      131
    • lanair5.jpg
      lanair5.jpg
      Размер файла:
      91,9 КБ
      Просмотров:
      137
    • lanair6.jpg
      lanair6.jpg
      Размер файла:
      66,8 КБ
      Просмотров:
      119