Проблемы и вопросы про воздухонагреватели на отработанном масле Kroll S/SKE

Тема в разделе "Автоматические воздухонагреватели на отработанном масле", создана пользователем Alexander, 16 май 2008.

  1. Alexander

    Alexander Администратор форума

    Регистрация:
    21 мар 2008
    Сообщения:
    650
    Симпатии:
    221
    Адрес:
    Москва-Киев
    Автоматические воздухонагреватели на отработанном масле Kroll.
    Серия S.
    ske.jpg

    Характеристики (25S / 40S / 55S / 70S / 95S / 110S / 140S / 170S / 195S):
    Тепловая мощность (кВт): 28 / 40 / 55 / 70 / 92 / 108 / 129 / 163 / 194
    Расход отработанного масла (л/час): 2,4 / 3,4 / 4,6 / 5,9 / 7,8 / 9,1 / 10,8 / 13,7 / 16,3
    Производительность вентилятора (м.куб/час): 1650 / 2900 / 3700 / 5000 / 6800 / 8000 / 9200 / 11800 / 13800
    Напряжение питания (В/Гц): 220/50
    Вес (кг): 108 / 139 / 173 / 206 / 311 / 316 / 415 / 431 / 521
    Габариты (Д, Ш, В),мм: 715х455х1275 / 865х505х1500 / 975х585х1645 / 1085х665х1835 / 1080х800х1850 / 1080х800х1850 / 1250х1025х2170 / 1250х1025х2170 / 1750х1025х2170

    Серия SKE.
    mod.gif

    Характеристики (SKE40F / SKE60F / SKE80F / SKE100F / SKE170F):
    Тепловая мощность (кВт): 46,8 / 71,1 / 93 / 104,6 / 190
    Расход отработанного масла (л/час): 3,95 / 6,0 / 7,84 / 8,82 / 16
    Производительность вентилятора (м.куб/час): 2800 / 4500 / 5300 / 6300 / 11500
    Напряжение питания (В/Гц): 220/50
    Вес (кг): 127 / 156 / 167 / 230 / 463
    Габариты (Д, Ш, В),мм: 460х750х1600 / 540х800х1700 / 680х900х1885 / 760х1080х2000 / 1300х900х2470
     
    1 человеку нравится это.
  2. Krotov

    Krotov Профессионал

    Регистрация:
    30 мар 2009
    Сообщения:
    432
    Симпатии:
    287
    Адрес:
    Бурятия
    Фотография воздухонагревателя на отработанном масле Kroll
    f9a73dc0fe9f.jpg
     
  3. Grad

    Grad Эксперт форума

    Регистрация:
    29 май 2008
    Сообщения:
    2.910
    Симпатии:
    1.811
    Адрес:
    Москва
    Вот еще одно фото теплогенератора на отработанном масле Kroll.
    88a46564360c.jpg

    На фото имеется родной кроловский компрессор (справа, белая коробочка).
     
  4. J.E.M.P.

    J.E.M.P. Эксперт форума

    Регистрация:
    4 фев 2009
    Сообщения:
    1.002
    Симпатии:
    357
    Адрес:
    Урал
    Видео работы воздухонагревателя на отработанном масле
     
  5. ulei

    ulei Новичок

    Регистрация:
    10 дек 2013
    Сообщения:
    8
    Симпатии:
    0
    Три дня изучаю форум, ответов не нашел спрашиваю. куплен комплект из: теплогенератор Kroll SKE 170, горелка Kroll KG/UB 200, термостат комнатный, все на отработанном масле. Смонтирован 14 дней назад. С момента запуска ( 6 дней назад) ни одного дня не работает стабильно - постоянно идет срыв пламени ( видно визуально ) и оборудование глохнет. Пятый день рядом с аппаратом находится механик, который запускает горелку вручную. Пиндец короче. Требуется помощь для определения проблемы и выхода из ситуации.
     
  6. ulei

    ulei Новичок

    Регистрация:
    10 дек 2013
    Сообщения:
    8
    Симпатии:
    0
    Пробовали менять тягу, так как срыв пламени явно завязан на воздух. У нас абсолютно прямой дымоход, 9 метров вертикали. Прорезали дымоход - делали шибер. Лучше не стало - глохнет.
     
  7. ulei

    ulei Новичок

    Регистрация:
    10 дек 2013
    Сообщения:
    8
    Симпатии:
    0
    Отработку жжем свою-отстаиваем, фильтруем. Потом фильтруем фильтром горелки. Подогрев не включаем ( может надо?)
     
  8. ulei

    ulei Новичок

    Регистрация:
    10 дек 2013
    Сообщения:
    8
    Симпатии:
    0
    Мы еще думаем - может убрать подсос воздуха со стороны горелки?
     
  9. Авангард

    Авангард Эксперт форума

    Регистрация:
    28 дек 2009
    Сообщения:
    626
    Симпатии:
    257
    Конечно, отрегулируйте подачу вторичного воздуха, это обязательно.
     
  10. ulei

    ulei Новичок

    Регистрация:
    10 дек 2013
    Сообщения:
    8
    Симпатии:
    0
    Вторичный воздух это дифференциальное реле давления?
     
  11. Авангард

    Авангард Эксперт форума

    Регистрация:
    28 дек 2009
    Сообщения:
    626
    Симпатии:
    257
    Верно. Отвечает за подсос воздуха.
     
  12. ulei

    ulei Новичок

    Регистрация:
    10 дек 2013
    Сообщения:
    8
    Симпатии:
    0
    Так это бесполезно. Пробывали ее ставить на двойку - горелка сразу же тухнет. На однушке тоже не живая.
    Мы решили вопрос уже, я уж не знаю правильно или нет, но теплогенератор заработал и горелка тоже - запенили технологические отверстия между горелкой и дыркой в теплогенераторе, куда горелка вставляется. Подсос воздуха убрался, срыва пламени нет. Может кто скажет, зачем столько подсоса воздуха делает производитель и как его правильно настроить?
     
  13. Авангард

    Авангард Эксперт форума

    Регистрация:
    28 дек 2009
    Сообщения:
    626
    Симпатии:
    257
    Не понял вас относительно данного подсоса. Его не должно быть - у горелки на отработанном масле Kroll есть вторичный воздух - это все, что есть из "подсосов".
    У теплогенератора SKE 170 никаких "подсосов" не предусмотрено!
     
  14. ulei

    ulei Новичок

    Регистрация:
    10 дек 2013
    Сообщения:
    8
    Симпатии:
    0
    Может я как-то не так объяснил, постораюсь написать понятнее. С торца ske 170, с той стороны, куда вставляется горелка в котел ( ствол горелки входит в теплогенератор, вглубь вернее ). Между дыркой для установки горелки и самой горелки, есть зазор, милимметров 5 точно. Через этот зазор образуется подсос воздуха, который очень ВЛИЯЛ на работу горелку до тех пор, пока мы его не нашли, вернее он был, но мы поняли, что от него идет срыв. Вот про какой я подсос пишу - который производитель оставил для воздухоподачи!!!!!!!!! Он же неспроста, поэтому и спрашиваю, кто как им управляет, как его перекрыть граммотно, чтобы и подсос остался и срывов не было!!!
     
  15. Grad

    Grad Эксперт форума

    Регистрация:
    29 май 2008
    Сообщения:
    2.910
    Симпатии:
    1.811
    Адрес:
    Москва
    По моему вы ошибаетесь.
    Речь идет про винт со шкалой (красная стрелка), скорее всего. А вот синяя стрелка - как раз это реле.
    3_0_Group_kroll.jpg
    Как я вас могу понять, речь идет о зазоре между стволом горелки и посадочным местом на теплогенераторе. Конечно, лишний воздух не нужен, нужна герметизация. Производитель не оставлял ничего, вы ошибаетесь, это не специально.
    P.S. Удивлен, что такой зазор образовался. Думал, что горелка 200 должна четко вставать на теплогенератор на отработанном масле Kroll SKE 170, то есть без отсутствия подсоса воздуха и образования зазора.
     
  16. ulei

    ulei Новичок

    Регистрация:
    10 дек 2013
    Сообщения:
    8
    Симпатии:
    0
    Всем привет. Что у нас произошло за время моего отсутствия у вас на форуме. Пена потекла, судя по всему от высокой температуры, обоср*****а теплогенератор, низ камеры, всю головку горелки, то есть у нас снова зазор и горелка тухнет. Вонь была сильная, дым черный, горелка опять встала, прошу у вас два вопроса: чем заделать мой зазор, чтобы его хватило надолго? высокотемпературный герметик подойдет? а также вопрос - зачем зазор нужен, с которым мы мучаемся, что с ним делать?
     
  17. Grad

    Grad Эксперт форума

    Регистрация:
    29 май 2008
    Сообщения:
    2.910
    Симпатии:
    1.811
    Адрес:
    Москва
    Асбестовый шнур.
     
  18. Авангард

    Авангард Эксперт форума

    Регистрация:
    28 дек 2009
    Сообщения:
    626
    Симпатии:
    257
    Не удивительно, что она не выдержала высокой температуры нагрева.
    Этот зазор нужно загерметизировать. Теплогенератор SKE 170 - мультитопливный, он может работать как с горелками на отработанном масле, так и с горелками на солярке и газу. Поэтому входное отверстие делается не конкретно под горелку Kroll, а более универсальным, чтобы подходили и другие горелки. Это обыкновенная практика всех производителей такого типа теплогенераторов.
    Убирайте "подсос" и все у вас будет.
     
  19. Авангард

    Авангард Эксперт форума

    Регистрация:
    28 дек 2009
    Сообщения:
    626
    Симпатии:
    257
    А как вам такая красота?:dirol:Это Kroll.
     

    Вложения:

  20. Met

    Met Специалист

    Регистрация:
    19 ноя 2015
    Сообщения:
    133
    Симпатии:
    53
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Добрый день . Задача отопить ангар +15 с зимой => 54 метра длинной 18 шириной высота по стенам 5 м в коньке 6,5 стены сендвич 120, крыша пирог мин ваты 150 ,трое ворот ролетных .
    В данный момент имею теплогенератор kroll 70 на отработке - стоит вопрос продать его и купить более мощный или оставить и прикупить еще один ?
    Заранее благодарю всех кто откликнется :)
     
    Последнее редактирование модератором: 21 ноя 2015