Расчет теплопотерь для помещений. Формулы для подбора оборудования.

Тема в разделе "Обзоры и полезная информация", создана пользователем Alexander, 25 апр 2008.

  1. Alexander

    Alexander Администратор форума

    Регистрация:
    21 мар 2008
    Сообщения:
    650
    Симпатии:
    221
    Адрес:
    Москва-Киев
    Расчетная температура наружного воздуха в холодный период года, от пользователя Max.

    Владивосток -24.
    Владимир -28.
    Волгоград -25.
    Вологда -31.
    Воронеж -26.
    Екатеринбург -35.
    Иркутск -37.
    Казань -32.
    Калининград -18
    Краснодар -19.
    Красноярск -40.
    Москва -28.
    Мурманск -27.
    Нижний Новгород -30.
    Новгород -27.
    Новороссийск -13.
    Новосибирск -39.
    Омск -37.
    Оренбург -31.
    Орел -26.
    Пенза -29.
    Пермь -35.
    Псков -26.
    Ростов -22.
    Рязань -27.
    Самара -30.
    Санкт-Петербург -26.
    Смоленск -26.
    Тверь -29.
    Тула -27.
    Тюмень -37.
    Ульяновск -31.
     
    Melinda и Max нравится это.
  2. Alexander

    Alexander Администратор форума

    Регистрация:
    21 мар 2008
    Сообщения:
    650
    Симпатии:
    221
    Адрес:
    Москва-Киев
    Ответ: Расчет теплопотерь для помещений

    Формула расчета теплопотерь помещения, от пользователя Melinda.

    Qт (кВт/час)=(100 Вт/м2 x S (м2) x K1 x K2 x K3 x K4 x K5 x K6 x K7)/1000

    Где:
    • Qт- тепловая мощность предполагаемого отопителя на отработанном масле, кВт/час.
    • 100 Вт/м2 - удельная величина тепловых потерь (65-80 ватт/м2). В нее входят утечки тепловой энергии путем ее поглощения оконами, стенами, потолком полом; утечки через вентиляцию и негерметичности помещения и другие утечки.
    • S - площадь помещения;
    • K1 - коэффициент теплопотерь окон:
    o обычное остекление К1=1,27
    o двойной стеклопакет К1=1,0
    o тройной стеклопакет К1=0,85;
    • К2 - коэффициент теплопотерь стен:
    o плохая теплоизоляция К2=1,27
    o стена в 2 кирпича или утеплитель 150 мм толщиной К2=1,0
    o хорошая теплоизоляция К2=0,854
    • К3 коэффициент соотношения площадей окон и пола:
    o 10% К3=0,8
    o 20% К3=0,9
    o 30% К3=1,0
    o 40% К3=1,1
    o 50% К3=1,2;
    • K4 - коэффициент наружной температуры:
    o -10oC K4=0,7
    o -15oC K4=0,9
    o -20oC K4=1,1
    o -25oC K4=1,3
    o -35oC K4=1,5;
    • K5 - число стен, выходящих наружу:
    o одна - К5=1,1
    o две К5=1,2
    o три К5=1,3
    o четыре К5=1,4;
    • К6 - тип помещения, которое находится над расчитываемым:
    o холодный чердак К6=1,0
    o теплый чердак К6=0,9
    o отапливаемое помещение К6-0,8;
    • K7 - высота помещения:
    o 2,5 м К7=1,0
    o 3,0 м К7=1,05
    o 3,5 м К7=1,1
    o 4,0 м К7=1,15
    o 4,5 м К7=1,2.
     
    Ivanyonok и britmila нравится это.
  3. Alexander

    Alexander Администратор форума

    Регистрация:
    21 мар 2008
    Сообщения:
    650
    Симпатии:
    221
    Адрес:
    Москва-Киев
    Ответ: Расчет теплопотерь для помещений

    Формула расчета теплопотерь, от пользователя John.

    Qт = ( V x ∆t x k )/860; ( кВт ),

    где: V - объем помещения ( куб.м )
    ∆t - дельта температур (уличной и в помещении)
    k - коэффициент рассеивания

    Коэффициенты:
    k= 3,0-4,0 – без теплоизоляции.
    (Упрощенная деревянная конструкция или конструкция из гофрированного металлического листа).
    k= 2,0-2,9 – небольшая теплоизоляция.
    (Упрощенная конструкция здания, одинарная кирпичная кладка, упрощенная конструкция окон и крыши).
    k= 1,0-1,9 – средняя теплоизоляция.
    (Стандартная конструкция, двойная кирпичная кладка, небольшое число окон, крыша со стандартной кровлей).
    k= 0,6-0,9 – высокая теплоизоляция.
    (Улучшенная конструкция, кирпичные стены с двойной теплоизоляцией, небольшое количество окон со сдвоенными рамами, толстое основание пола, крыша из высококачественного теплоизоляционного материала).
    860- ( 1кВт/ 860 кКал ).
     
  4. Азимут

    Азимут Специалист

    Регистрация:
    27 мар 2008
    Сообщения:
    68
    Симпатии:
    29
    Адрес:
    Питер
    Ответ: Расчет теплопотерь для помещений. Формулы для подбора оборудования.

    Программа Теремок.
    Данная программа упрощает выполнение теплотехнических расчётов и проверку теплотехнических характеристик многослойных ограждающих конструкций.
     

    Вложения:

    • Teremok.zip
      Размер файла:
      1 МБ
      Просмотров:
      866
  5. pilon

    pilon Новичок

    Регистрация:
    3 ноя 2009
    Сообщения:
    1
    Симпатии:
    1
    Спасибо за информацию по расчётам.
     
    Alexander нравится это.
  6. Олег Семенов

    Олег Семенов Новичок

    Регистрация:
    5 дек 2009
    Сообщения:
    1
    Симпатии:
    0
    Спасибо большое за программу Теремок.
     
  7. J.E.M.P.

    J.E.M.P. Эксперт форума

    Регистрация:
    4 фев 2009
    Сообщения:
    1.002
    Симпатии:
    357
    Адрес:
    Урал
    В разделе "Свободные темы. Отопление" есть тема с литературой (http://www.termoportal.ru/forum30/thread403.html), где приведена ссылка на сборник программ для расчётов.
     
  8. Grad

    Grad Эксперт форума

    Регистрация:
    29 май 2008
    Сообщения:
    2.910
    Симпатии:
    1.811
    Адрес:
    Москва
    Делюсь небольшой подборкой различных нормативов, поизучав которые вы сможете самостоятельно подобрать оборудование по тепловой мощности для своего объекта, а также многое что другое. Это из теплотехнического расчета.

    Понимаю, что 90% пользователей этого не делает, но может кому-то зайдет и кто-то захочет все посчитать по уму, а не по топорным 1 кВт = 10м2 (которые, на мой взгляд, отчасти верные, а по большей части - категорически не верные, особенно для производственных помещений!).

    В пункте 6, например, отличный СП, по которому различные температуры берутся для правильных тепловых расчетов - это я так, для затравки указал, откройте этот свод, посмотрите, это интересно. Чтобы не было вопросов на тему, а почему так много/мало заложили по температуре.

    Пользуйтесь! Все это находится в интернет, в свободном доступе.

    1. Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ;
    2. СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских
    поселений»;
    3. СНиП 31-06-2009 «Общественные здания и сооружения»;
    4. СНиП 35-01-2001 "Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп
    населения";
    5. СНиП 41-01-2003 «Отопление, вентиляция и кондиционирование».
    6. СП 131.13330.2020 «СНиП 23-01-99* Строительная климатология»
    7. СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий»;
    8. СП 50,13330,2012 «Тепловая защита зданий» актуализированная версия СНиП
    23-02-2003;
    9. ГОСТ 30494 «Параметры микроклимата»
    10. ГОСТ Р 54851-2011 «Конструкции строительные ограждающие неоднородные».
    11. СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и
    сельских поселений»;
    12. СП 23-101-2004 «Свод правил по проектированию и строительству.
    Проектирование тепловой защиты»;
    13. СанПиН 2.4.1.2660-10 Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных учреждениях.
    14. СанПиН 2.4.1.2791-10 Изменение N 1 к СанПиН 2.4.1.2660-10
    15. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 Санитарно - защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов.
    16. СП к СНиП 2.08.02-89 «Проектирование детских дошкольных учреждений»
    17. СП 35-101-2001 «Проектирование зданий и сооружений с учетом доступности для маломобильных групп населения. Общие положения»
    18. СП 35-103-2001 "Общественные здания и сооружения, доступные маломобильным посетителям";
    19. СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям
    общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых
    продуктов и продовольственного сырья»
    20. СанПиН 2.1.6.1032-01 «Гигиенические требования к обеспечению качества
    атмосферного воздуха населенных мест»;
     
    Melinda нравится это.
  9. арсентий

    арсентий Эксперт форума

    Регистрация:
    25 ноя 2011
    Сообщения:
    1.404
    Симпатии:
    750


    Для тех кто понимает-хорошая помощь.
     
  10. Krotov

    Krotov Профессионал

    Регистрация:
    30 мар 2009
    Сообщения:
    432
    Симпатии:
    287
    Адрес:
    Бурятия
    Это для проектировщиков, они по этому списку точно работают, а не обычным людям.
     
  11. Grad

    Grad Эксперт форума

    Регистрация:
    29 май 2008
    Сообщения:
    2.910
    Симпатии:
    1.811
    Адрес:
    Москва
    Для тех, кто понимает - он и без нашей помощи это знает....наверное:13:
    Да и обычным людям, но те, которые к вопросу капитально подходят. Ну или к людям, кто этим интересуется, но не погружаясь до уровня проекта.
    А не "у меня вот помещение 2000 кв.м, утепление хз, но вроде ничего, но вроде и не очень. И чтоб у нас тепло было прям, когда у меня на улице холодно. Мне наверное котел на 200 квт нужен?"
     
  12. !Slavik!

    !Slavik! Специалист

    Регистрация:
    11 янв 2013
    Сообщения:
    71
    Симпатии:
    20
    Да никто не будет морочиться на эту тему, это больше для проектантов. Ну кто будет сидеть и читать эти Снипы, вникать в температуры и прочее?