Форум: Отопление на отработанном масле
Горелки на отработанном масле Smart Burner

Вернуться   Форум: Отопление на отработанном масле > По интересам > Свободные темы

Termoportal.ru на YouTube

Ответ
 
Опции темы Опции просмотра
Старый 06.10.2017, 13:17   #1
Новичок
 
Регистрация: 06.10.2017
Сообщений: 1
Репутация: 0
По умолчанию Жидкотопливная горелка

Добрый день форумчане, есть пару проблем которые мне самостоятельно решить на данный момент проблематично, надеюсь на вашу помощь)))
Суть проблемы, есть жидкотопливная горелка( эскиз гидравлической схемы прикреплю)
Жидкотопливная горелка
1. Насос мазута.
2. Предохранительный клапан горелки.
3. Бачок подогреватель горелки.
4. Контрольный термостат мазута.
5. Предохранительный термостат нагр .эл. бачка.
6. Регулировочный термостат темп. мазута.
7. Фильтр бачка
8. Клапан против выделения газа
9. Термометр
10. Форсунка
11. Поршень копья
12. 3-ход. электроклапан для управления поршнем.
13. Регулятор температуры обратного хода
14. Контрольный термостат горелки.
15. Корпус горелки
16. Нагревательный элемент бачка.

Мне нужно сделать емкость для подогрева мазута(3) перед горелкой и трубопровод , в качестве топлива будет использоваться легкий мазут и мазут марки М40, нагревательный елемент для труб и бачка будет электрическим, а если точнее то: для бачка врезной нагреватель, а для труб ленточный нагреватель.
Для нормальной работы горелки температура распыления для легкого мазута должна быть 60-90 градусов, для мазута М40 130-140 градусов Цельсия. Расход топлива 550 кг\ч, для нормальной работы горелки объем топлива которое циркулирует по системе должен быть в 2-3 раза больше то есть 1650 кг\ч. Давление в системе будет от 0,5 до 4 бар.
Проблема в следующем как просчитать необходимую мощность нагревательных элементов?
Как и с чего лучше начать? Какие нюансы стоит учесть?
Какую литературу можно почитать?

P.S. Для меня это дело в первое, до этого нечем подобным не занимался, поэтому немного теряюсь, нашёл много информации на вашем форуме и на других, но как произвести конкретные расчеты не совсем понимаю.
Как рас читывать бачок подогревателя(3) как бочку или как трубу? Не совсем понятно для меня.
Если кто-то имел опыт в подобных расчетах то буду очень признателен за помощь.
Понимаю что не совсем по теме даного раздела, но может есть люди которые сталкивались с подобными проблемами и имеют практический опыт их решения.
aMaT0p вне форума   Ответить с цитированием
Рекламный блок
Ответ

Опции темы
Опции просмотра

Ваши права в разделе

Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Продажа: горелка на отработанном масле Danvex >hbq Горелки на отработанном масле продать 9 08.01.2016 19:10
Нужна горелка на отработке б/у в Самаре Серж-Сам Горелки на отработанном масле купить 2 04.11.2013 22:43
Горелка на отработанном масле Kroll + котел DeDietrich-не работает, не греет, куча сажи! Korrad Горелки на отработанном масле 30 01.11.2013 22:32
Продается горелка на отработанном масле Smart Burner B-05 Alexander Горелки на отработанном масле продать 1 15.10.2012 16:54
Есть горелка SMART BURNER B-05, нужен котел на 250 кв.м. Almaty1983 Горелки на отработанном масле 16 07.02.2012 11:55



Текущее время: 21:29. Часовой пояс GMT +3.