Добрый день форумчане, есть пару проблем которые мне самостоятельно решить на данный момент проблематично, надеюсь на вашу помощь))) Суть проблемы, есть жидкотопливная горелка( эскиз гидравлической схемы прикреплю) 1. Насос мазута. 2. Предохранительный клапан горелки. 3. Бачок подогреватель горелки. 4. Контрольный термостат мазута. 5. Предохранительный термостат нагр .эл. бачка. 6. Регулировочный термостат темп. мазута. 7. Фильтр бачка 8. Клапан против выделения газа 9. Термометр 10. Форсунка 11. Поршень копья 12. 3-ход. электроклапан для управления поршнем. 13. Регулятор температуры обратного хода 14. Контрольный термостат горелки. 15. Корпус горелки 16. Нагревательный элемент бачка. Мне нужно сделать емкость для подогрева мазута(3) перед горелкой и трубопровод , в качестве топлива будет использоваться легкий мазут и мазут марки М40, нагревательный елемент для труб и бачка будет электрическим, а если точнее то: для бачка врезной нагреватель, а для труб ленточный нагреватель. Для нормальной работы горелки температура распыления для легкого мазута должна быть 60-90 градусов, для мазута М40 130-140 градусов Цельсия. Расход топлива 550 кг\ч, для нормальной работы горелки объем топлива которое циркулирует по системе должен быть в 2-3 раза больше то есть 1650 кг\ч. Давление в системе будет от 0,5 до 4 бар. Проблема в следующем как просчитать необходимую мощность нагревательных элементов? Как и с чего лучше начать? Какие нюансы стоит учесть? Какую литературу можно почитать? P.S. Для меня это дело в первое, до этого нечем подобным не занимался, поэтому немного теряюсь, нашёл много информации на вашем форуме и на других, но как произвести конкретные расчеты не совсем понимаю. Как рас читывать бачок подогревателя(3) как бочку или как трубу? Не совсем понятно для меня. Если кто-то имел опыт в подобных расчетах то буду очень признателен за помощь. Понимаю что не совсем по теме даного раздела, но может есть люди которые сталкивались с подобными проблемами и имеют практический опыт их решения.
проблем больше, чем Вам кажется. Такую установку надо регистрировать и ставить на учет в нескольких инстанциях. Первый же инспектор без наличия кучи документов ее закроет. Если бы у вас была паровая схема - все решалось бы проще. Но как только применение огневой технологии - тут все, стоп. Ознакомиться можно с нормативкой, смотрите в них ссылки http://docs.cntd.ru/document/1200082273 http://files.stroyinf.ru/data2/1/4293836/4293836515.htm Меньше проблем будет, если закажете проект в специализированной организации (я к ним не отношусь), которые смогут собрать всю разрешительную документацию и разработать проект безопасности. Или выясните этот вопрос в фирмах-изготовителях или поставщиков аналогичной продукции/оборудования. Но, самостоятельно заниматься таким вопросом не советую.