Доброго времени суток, есть один вопрос... топлюсь от центрального отопления (пар), хочется топиться индивидуально... (не будем в даваться в подробности почему), нужно посчитать какая же мне нужна мощность теплового оборудования, думаю что можно посчитать исходя из показаний счетчика за месяц в самый лютый мороз и так, за январь месяц согласно квитанции было расходовано 200 гкал, какой же мне необходим котел, согласно данному расходу ???
Ну во первых , коммунальщики всегда завышают , поэтому нужно считать от площади помещения . Во вторых - теплоизоляция ( теплопотери ) . И в третьих -где находишься - отдельное строение или в многоквартирном доме . Словом ньюансов очень много ...
Считай 1 киловатт мощности на 10 квадратных метров, плюс процентов 50 на потери помещения, плюс процентов 30 на масляный котел, плюс запас по мощности процентов 10-20.
я думал что вы мне просто поможете перевести гкал в мес на квт в час, это показания индивидуального счетчика производственного помещения
у меня такая же мощность получилась, но как то она великовата очень, на мой взгляд кто, что еще думает ?
1 Гкал = 1 Вт * 0,864 / 1000000 Соответственно: на счётчике за месяц 200Гкал. В среднем за один день января 200/31=6,45Гкал. За час 6,45/24=0,26875Гкал. Это сколько в кВт? 0,26875 Гкал/час это 0,26875* 1000000 / 0,864 =311053,24 Вт = 311,05 Квт за час Котёл получается на 311 КВт, за месяц он израсходует 23тонны отработки
А вот это зря: бухгалтер не обязан оценивать теплопотери зданий и сооружений. Орионыч, кратенько напишите площадь и высоту потолков, количество и площадь ворот, дверей и окон, материал стен здания - может быть поможем.
материал стен кирпич, постройка советская (толщина стен от 0.5 метра) здание состояит из 3-х помещений (высота потолка 5 метров) потолки армстронг, ворот 4-ро, но открываются крайне редко, общаяплощадь примерно 1.5 тыс квадратов, на данный момент топимся паром с котельной, очень жарко и часто помещения проветриваются (может поэтому такой жесткий расход, а так же завышают показатели и + ошибка), я думаю что 150 квт должно хватать...
Я так думаю, что Вам и 100 кВт достаточно. Просто из аналогии: отапливаю несколько зданий; одно из них похоже на Ваше, но площадь чуть более 2500кв.м. Правда в нем установлены металлорежущие станки с присоединенной мощностью 200кВт ( тоже немного греют здание). В морозы достаточно 150...160кВт ( имеется теплосчетчик - обогреваемся и сразу испытываем котлы и горелки). Работает в здании около 100 человек - минимум 4 раза откроют и закроют двери. Имеется двое больших автомобильных ворот для завоза металла и вывоза продукции.
Примерно аналогичная ситуация. Топились от ТЭЦ плюс посредники, прослезился от количества Гкал. Плюнул, посчитал. Установили котел твердотопливный 70кВт и обогреваем офис 3 этажа, 2 подъезда, примерно 800 м2. Тем более Кузбасс, проблем с углем нет, частники возят по 2000 руб/т. Высота потолков 2,8м, температура на уровне +20 стабильно. Экономия ежегодно (в отопительный сезон, а это 7 месяцев) составляет в районе 100 000 рублей. Окупаемость котла 70кВт, обвязки + 50м теплотрассы от котельной до здания 3 года. Расчета 1кВт тепловой мощности на 10м2 вполне достаточно. Стены из керамзитовых блоков, также 0,5м. А у тебя куда круче из кирпича.