Регулятор тяги

Тема в разделе "Дополнительное оборудование", создана пользователем Nestor, 24 янв 2012.

  1. Nestor

    Nestor Участник

    Регистрация:
    11 дек 2009
    Сообщения:
    17
    Симпатии:
    4
    Адрес:
    г. Балашиха, Московской обл.
    Всем доброго времени суток. Буду очень признателен за Комментарии или отзывы по системе "Регулятор тяги дыма". Прислали предложение на почту и я задумался.
     
    J.E.M.P. нравится это.
  2. kutuzoff70com

    kutuzoff70com Почетный участник форума

    Регистрация:
    12 дек 2010
    Сообщения:
    332
    Симпатии:
    90
    Адрес:
    Белгородская обл.
    Очередная разновидность дефлектора. Встречал аналогичные конструкции отечественного производства, чаще в системах вентиляции. Ну и изготовлены ессно были из черняшки.
    Эффективнось возможно и выше по сравнению с традиционными реализациями, но заявленный процент экономии топлива и снижения выбросов для пассивной системы - заставляет сильно сомневаться.
    Такие показатели едва ли достижимы для высокоавтоматизированных систем с принудительным удалением продуктов сгорания.
    Тут есть тоже про них: Дымоход для отопителя на отработанном масле
     
    Melinda нравится это.
  3. Nestor

    Nestor Участник

    Регистрация:
    11 дек 2009
    Сообщения:
    17
    Симпатии:
    4
    Адрес:
    г. Балашиха, Московской обл.
    Спасибо Energomagazine, все в порядке. Установил водогрейный котел. Котел работает прекрасно, но к сожалению до самых крайних радиаторов жар не доходит. У нас три разделенных перегородками помещения.
    Ближнее помещение от котла наименее выхолаживаемое, в силу своего предназначения, второе помещение это авто мойка, где постоянно открываются ворота, а третье как раз автосервис, куда тепло доходит уже после потерь. Как следствие, в помещении автосервиса, при сегодняшнем морозе -14-19, всего 10 градусов. Котел перестал при наступлении морозов входить в циклический режим включения и выключения, поскольку температура воды не превышает 60-ти градусов т.е. минимально предустановленной.
    Но посоветовавшись с опытным дядей и прикрыв часть выходного отверстия у дымохода, температура воды постепенно стала расти. Прикрыли примитивно куском металлического листа. А тут пришло на почту письмо "спам", с предложением чудо регуляторы тяги дыма, вот я и решил посоветоваться с единомышленниками. Правда ли то, что пишут или нет. К сожалению я не постоянный участник форума и давно не посещал портал, хотя глубоко признателен всем участникам, и особенно тем, благодаря которым я сумел смонтировать систему отопления в своем заведении. Поэтому создал новую тему. Если это обсуждалось в каких-то других темах, направьте пожалуйста, почитаю.
     
  4. Energomagazine

    Energomagazine Эксперт форума

    Регистрация:
    13 мар 2010
    Сообщения:
    561
    Симпатии:
    433
    Адрес:
    Москва
    Мне больше понравилась эта тема Дымоход для отопителя на отработанном масле. Но в вашем случае, порекомендовал бы обратиться к поставщику, с кем вы согласовывали проект и монтаж системы, они могут подобрать оптимальный вариант регулятора такой, чтобы соответствовал и характеристикам котла (по тяге), и системы в целом с учётом геометрии дымохода, и под автоматику. Имя подзабыл (Дамир - наверно), вроде очень не плохо разбирается в этом, может подсказать вам.
    Что касается разрегулировки системы... тут редко об этом обсуждали, но можно вообще порекомендовать перед каждым отопительным сезоном производить гидравлическую наладку системы (проверку) и балансировку стояков и радиаторных отсеков. Для этого желательно иметь регулирующие клапана в системе (они недорого стоят, как и вентили), посредством которых вы можете подобрать вариант прогрева для каждого помещения отдельно. Смысл такой: во 2 помещении (мойки) подрезать подачу теплоносителя, в крайнем - увеличить, и только потом в ближнем отрегулировать нормальный режим - так подбирается оптимальный режим системы. Как вариант, в мойке выполнить теплоизоляцию участков отопления, с которых не актуально (или менее эффективно) снимать тепло. Режим выравниваете "под себя" (температура поднимется). В последнюю очередь - приступаете к регулировке тяги дымохода.
    Кстати, 10 градусов - это нормативная температура для гаражей. :scratch_one-s_head:, но выше поднять - ваше право.
     
  5. J.E.M.P.

    J.E.M.P. Эксперт форума

    Регистрация:
    4 фев 2009
    Сообщения:
    1.002
    Симпатии:
    357
    Адрес:
    Урал
    Согласен с замечанием, есть такой грех: или проектировщики не закладывают, или монтажники не ставят клапана. Сначала экономят 1,2,3 тысячи рэ, а потом клиенты бегают с проблемами в десятки тысяч рэ, или ещё чего купят... Резонно! :drinks:
     
    Dron08 нравится это.
  6. Тенгель

    Тенгель Специалист

    Регистрация:
    10 авг 2012
    Сообщения:
    110
    Симпатии:
    35
    Монтирую дымоход, котёл с горелкой Omni. Потребуется в дальнейшем регулировка тяги шибером или нет ?
     
  7. Energomagazine

    Energomagazine Эксперт форума

    Регистрация:
    13 мар 2010
    Сообщения:
    561
    Симпатии:
    433
    Адрес:
    Москва
    Смотря какой котёл и какая высота/диаметр дымохода, но с шибером лучше. Важно его плотно установить, герметично, чтобы тягу не срывало сквозь щели. И ещё, шибер изначально не должен перекрывать проходное сечение дымохода, т.е. при полном закрытии шибера желательно иметь проходной зазор не менее 20-25% площади сечения.
     
  8. Grad

    Grad Эксперт форума

    Регистрация:
    29 май 2008
    Сообщения:
    2.910
    Симпатии:
    1.811
    Адрес:
    Москва
    Если есть возможность, то устанавливайте.
    В эксплуатации пригодится, это плюсовое решение.
     
    britmila и Alexander нравится это.
  9. Lenivec

    Lenivec Специалист

    Регистрация:
    21 ноя 2011
    Сообщения:
    109
    Симпатии:
    14
    Адрес:
    Самара
    Однозначно нужная вещь! Сам в первую зиму без него намаялся, то дырки в нижней крышке ковырял, то обратно заковыривал. А на верх трубы я ещё и дефлектор сварганил. Прошлый сезон ни разу ни чего не регулировал. Хорошо, тока скучно:mosking:
     
  10. Dron08

    Dron08 Профессионал

    Регистрация:
    10 сен 2011
    Сообщения:
    190
    Симпатии:
    50
    Адрес:
    Новочеркасск
    Не помешает!
     
  11. Тенгель

    Тенгель Специалист

    Регистрация:
    10 авг 2012
    Сообщения:
    110
    Симпатии:
    35
    Послушал советов форумчан, установил, действительно совсем не зря. С моим 12-ти метровым дымоходом горелка, как оказалось, работает лучше, если заслонка ПОЧТИ ЗАКРЫТА !:mdaaa:
     
    Melinda нравится это.
  12. Виталя

    Виталя Эксперт форума

    Регистрация:
    28 мар 2013
    Сообщения:
    742
    Симпатии:
    144
    Адрес:
    Донецк Украина
    Озвучу своё мнение в ещё одном плюсе шибера.Когда всё прогорело, потухло,закрытие шибера НЕ позволяет остужаться печке,и выносу тепла из гаража.Только при этом важно,чтоб заслонка чем плотнее закрывает сечение дымохода,тем лучше. А чем аргументировано ранее высказанное,что шибер чтоб НЕ перекрывал дымоход менее 20%?Это каким олухом нужно быть,чтоб закрыть полностью дымоход при работе агрегата?
     
  13. Алексей 93

    Алексей 93 Специалист

    Регистрация:
    2 сен 2013
    Сообщения:
    115
    Симпатии:
    14
    Хочу изготовить регулятор тяги как у Energylogic, работающий по принципу заслонки с грузом. Данный девайс своими глазами не видел, в инете фотографий мало. Если у кого имеется такое устройство, просьба: сфотографируйте детальней, хотелось бы по фото понять точный принцип работы и размеры.
     
  14. Melinda

    Melinda Администратор форума Команда форума

    Регистрация:
    23 мар 2008
    Сообщения:
    454
    Симпатии:
    409
    Адрес:
    Россия
    Может поможет этот ролик?
     
    Последнее редактирование модератором: 7 июн 2018
    ivankovin, SpongeBobTT, Krotov и ещё 1-му нравится это.
  15. Алексей 93

    Алексей 93 Специалист

    Регистрация:
    2 сен 2013
    Сообщения:
    115
    Симпатии:
    14

    Спасибо, то, что надо!
     
  16. Алексей 93

    Алексей 93 Специалист

    Регистрация:
    2 сен 2013
    Сообщения:
    115
    Симпатии:
    14
    А может кто-нибудь померить диаметр заслонки и массу грузика , был бы очень признателен...
     
  17. Grad

    Grad Эксперт форума

    Регистрация:
    29 май 2008
    Сообщения:
    2.910
    Симпатии:
    1.811
    Адрес:
    Москва
    regulator.JPG
     
    Krotov, Melinda, Ivanyonok и 2 другим нравится это.
  18. mamaj

    mamaj Эксперт форума

    Регистрация:
    1 фев 2014
    Сообщения:
    245
    Симпатии:
    54
    Адрес:
    Украина, Днепропетровск.
    Спасибо, полезная информация, полезная штука, приходилось работать с таким устройством
     
  19. Grad

    Grad Эксперт форума

    Регистрация:
    29 май 2008
    Сообщения:
    2.910
    Симпатии:
    1.811
    Адрес:
    Москва
    Еще фоточка регулятора тяги в действии.
     

    Вложения:

    • air-reg.jpg
      air-reg.jpg
      Размер файла:
      73,7 КБ
      Просмотров:
      165
    Авангард, Energomagazine и Melinda нравится это.
  20. Grad

    Grad Эксперт форума

    Регистрация:
    29 май 2008
    Сообщения:
    2.910
    Симпатии:
    1.811
    Адрес:
    Москва
    Есть даже вот такие решения, реализованные непосредственно у котлов, а не при помощи колен дымохода.
     